在工地上,双电源开关进线端的主备用回路的零线相互接反了,可能导致什么样的后果?末端设备为220V单相的灯具(带变压器)和电脑、打印机等设备。2个回路是从同一配电室内的不同变压器处引来。现在在变压器送电时,两次出现了末端灯具或者电脑电源等烧坏的情况发生,这是什么原因导致的呢?会不会和零线接反了有关系啊?另外,两次变压器送电时,电压都偏高,单相达到250V左右,3相达到440V以上,但是甲方现在不认可两次都是因为电源电压高导致的灯和电脑电源烧坏的这一情况。请各位大神帮忙分析分析,支支招
真不好说,换一个电源把L与N对调,一定会出什么问题。
只要有一方面正确接线,是不会出问题的,现在出问题了,是电压偏高还接线错误,二者都存在问题,究竟哪个是主要问题,真的说不清楚。
回复
3楼
感觉着电压不算高啊,应该还在波动范围内的。有可能是零线接反的缘故
回复
4楼
如果是三级开关没关系,如果是4级的开关就是断零了,如果三相不平衡的话零点漂移,电压升高,烧坏单相负荷。
回复
5楼
本帖最后由 c168_com 于 2013-8-31 00:45 编辑
如果两路电在配电室零排是直接相连的,则问题不大,如果两台变压器之间不联络,或者使用4P联络开关就有问题了,那就算断零事故了!!!
回复
6楼
如果主备用零线接反的情况,前端零线也没有公用,那么就会形成双电源开关负荷输出断零线,各种回路负荷为220V的负荷通过的电压会在100-400V之间,那么烧毁用电器的可能性就不难想象了,通常我们要求成套柜厂家做配电柜时,特别强调零线不能虚接错接,更不能漏接!在现实生活中,因为零线缺失造成的损失也不少,我们要引以为戒哦!
回复
7楼
如果零线的接地良好 ,没有问题。如果有一个接地不好就容易使零线带电。
回复
8楼