【求助】关于户内配电箱总电源开关用几极的问题?
凯特你好
2013年03月29日 09:49:28
只看楼主

各个关于住宅的规范都是要求户内箱体总开关采用同时断开相线和中性线的,那其他一些场合呢,例如小商业的配电箱,一个较大办公场所设置的配电箱,这些场合的总进线断路器采用时断不断中性线啊,向前辈们请教。

各个关于住宅的规范都是要求户内箱体总开关采用同时断开相线和中性线的,那其他一些场合呢,例如小商业的配电箱,一个较大办公场所设置的配电箱,这些场合的总进线断路器采用时断不断中性线啊,向前辈们请教。

双鱼佩
2013年03月29日 09:50:34
2楼
针对楼主的户内总开关:
A,采用TN系统时:
一、居住建筑
(1)单相配电:2P开关;
(2)三相配电:4P开关或3P+N开关
二、非居住建筑
(1)单相配电:2P或1P开关;
(2)三相配电:1)普通开关:3P开关;2)RCD:4P或3P+N开关

B,采用TT系统时:
一、居住建筑
(1)单相配电(RCD):2P开关;
(2)三相配电(RCD):4P开关或3P+N开关
二、非居住建筑
(1)单相配电(RCD):2P开关;
(2)三相配电(RCD):4P开关或3P+N开关
回复
quxiaoyi1987
2013年03月29日 09:52:37
3楼
B,采用TT系统时:
一、居住建筑
(1)单相配电(RCD):2P开关;
(2)三相配电(RCD):4P开关或3P+N开关
一定要加RCD吗?
回复
viking_zhang
2013年03月29日 11:12:43
4楼
小商业 和 办公 不需要
回复
l201201201
2014年11月30日 17:54:07
5楼
加菲兔 发表于 2013-3-29 09:52 B,采用TT系统时:一、居住建筑(1)单相配电(RCD):2P开关;漏电保护器的规范有在哪种场合需用RCD,规范中也有接线方式,一般的设计都在普通插座及空调插座中加(RCD),回路的PE线严禁穿越(RCD)互感器线圈,但工作原理决定了需检测流过回路电流总和,所以相线、中性线必须接入(RCD),由此可判断所选漏电保护器的极数。
回复

相关推荐

APP内打开