小弟不是学电力出身,问一些简单的问题。大侠们帮忙啊我的设备是功率是45KW,额定电流是96A,那么,我要选择多粗的电缆呢?如何计算出来?另外,我的电源开关提供的电流应该是多大呢?
小弟不是学电力出身,问一些简单的问题。大侠们帮忙啊
我的设备是功率是45KW,额定电流是96A,那么,我要选择多粗的电缆呢?如何计算出来?
另外,我的电源开关提供的电流应该是多大呢?
2楼
距离多远?96A,选个50的电缆吧。电源开关提供的电流,你是说开关整定值吗,整定到125A吧。
回复
3楼
engineershao 发表于 2013-7-11 08:26 距离多远?96A,选个50的电缆吧。电源开关提供的电流,你是说开关整定值吗,整定到125A吧。小于100米,如果是电缆有四根线,那么四根线的面积大于50就可以了吗?我也不懂是不是整定值,只要相匹配,不至于烧坏就行了。敢问,一般看那些资料来雪顶电缆面积和选择开关呢?
回复
4楼
根据敷设方式及载流量、电压降、开关灵敏度选择。
回复
5楼
云飘飘 发表于 2013-7-11 10:01 根据敷设方式及载流量、电压降、开关灵敏度选择。能否给一些计算资料呢,小弟没接触过这些计算
回复
6楼
aaa24927 发表于 2013-7-11 09:40 小于100米,如果是电缆有四根线,那么四根线的面积大于50就可以了吗?我也不懂是不是整定值,只要相匹配 …我们说的电缆截面,是指电缆每根芯的截面。你说的四芯电缆,就是4*50
回复
7楼
engineershao 发表于 2013-7-11 10:25 我们说的电缆截面,是指电缆每根芯的截面。你说的四芯电缆,就是4*50楼上说的不对,一般我们用的是3+1电缆,也就是说3*50+1*25的电缆。
回复
8楼
hanyukunfirst 发表于 2013-7-11 10:32 楼上说的不对,一般我们用的是3+1电缆,也就是说3*50+1*25的电缆。100米以内,50平方的线足够了, 超过一百米要考虑电压降,建仪把电缆升一级。不懂再问我
回复
9楼
hanyukunfirst 发表于 2013-7-11 10:32 楼上说的不对,一般我们用的是3+1电缆,也就是说3*50+1*25的电缆。至于中性线,严格来说得看不平衡电流,不是笼统的说就用相线的一半。50这么小的电缆,我们都用4芯等截面的。各地要求不一样而已
回复
10楼
YJV电缆3*35+1*16即可。电源开关选择额定电流160A,开关整定值整定到125A。
回复
11楼
:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(