【请教】5KVA的交流耐压机一升压就跳总电源开关
ywdj122333
ywdj122333 Lv.3
2012年04月27日 17:39:53
只看楼主

求教一个5KVA的交流工频耐压机,给电气设备做电气试验的设备。一直使用正常,突然使用时,打开电源开关没问题,就是一升压就跳总电源开关,设备上的开关不跳闸,保险没有击穿。请指教!!

求教一个5KVA的交流工频耐压机,给电气设备做电气试验的设备。一直使用正常,突然使用时,打开电源开关没问题,就是一升压就跳总电源开关,设备上的开关不跳闸,保险没有击穿。请指教!!
免费打赏
ywdj122333
2012年04月27日 21:02:49
2楼
不知道,有没有可能调压器短路,如何检查,请教
回复
ggzhangyizhang
2012年05月01日 14:37:47
3楼
是一升压就跳总电源开关,设备上的开关不跳闸————先检查总电源的开关,看看总电源开关
与设备上的开关那个保护电流大
回复
l494709209
2012年05月02日 09:29:06
4楼
电器设备,设定的保护数值可能出现错误
回复
qdxbay
2012年05月02日 13:40:30
5楼
检查调压变压器是还有匝间短路
回复
yinshanxuan88
2012年05月02日 17:25:27
6楼
谢谢楼主,资料很好,好像是技术方法的真题
回复
dianqi090101
2012年05月02日 22:49:56
7楼
照你说的第一反应就应该是开关电流上选择出了问题,上一级小于下一级动作电流值
回复
ywdj122333
2012年05月04日 20:30:44
8楼
如何检查调压器,有没有高人,请指点!谢谢
回复