使用的是WATSGA-250/4R型双电源开关,主备电源保险丝均烧毁,转换开关卡在中间位置卡死,小电机烧毁。请问可能是由于什么原因造成的此故障,谢谢。是不是由于频繁切换造成的?
使用的是WATSGA-250/4R型双电源开关,主备电源保险丝均烧毁,转换开关卡在中间位置卡死,小电机烧毁。请问可能是由于什么原因造成的此故障,谢谢。
是不是由于频繁切换造成的?
2楼
个人认为负载有短路或严重过载。
回复
3楼
可能是转换机构短路
回复
4楼
双电源和开关一样短路一般不会影响到二次上面,这样的情况可能是外界的因素,一,开关可能受潮了,让电机这些二次设备短路了,二,开关现场可能很大的灰尘,让机构卡死从而让电机不能动作继而烧掉保险
回复
5楼
学习了
回复
6楼
是一次保险烧毁,还是二次啊,如果是一次保险同时烧毁的话,你检查一下是否操作不当,手动和自动的切换装置的操作。
回复
7楼
是在自动状态下烧毁的,现场确实灰尘比较大,感觉zfwkkgzjs同志说得有一定道理。
回复
8楼
学习了,不会是雷击吧+_+
回复
9楼
受潮了,让电机这些二次设备短路了!!!我之前遇见过、。
回复
10楼
我总觉得,就算受潮,那也应该是双电源因为某些原因首先发生切换的动作,最终才会因为大电流或是二次设备短路,才造成的各种烧坏吧,求解释。。。
回复
11楼
保险丝一次线路问题也会烧的
电机烧的话,肯定是保险丝烧毁前的事情,不然保险丝烧了就不动作了
还是赶紧修吧,这个万高的东西很贵的
回复