想请问一下,在供配电系统中可不可以把双电源开关放在最前端切换(也就是发电机开关出来就到双电源开关的上端),我也问过做设计的他们说是消防部门不充许,说是要在未端(现场)进行切换,如果在前端切换在双电源开关出问题时影响面太大。
想请问一下,在供配电系统中可不可以把双电源开关放在最前端切换(也就是发电机开关出来就到双电源开关的上端),我也问过做设计的他们说是消防部门不充许,说是要在未端(现场)进行切换,如果在前端切换在双电源开关出问题时影响面太大。
2楼
你都知道结果了啊。如果放在最前端,如果双电源故障将引起整个后面的负荷。
回复
3楼
消防部门有没有针对双电源切换开关安装的规范。
回复
4楼
如果是在末端安装,那需要安装的双电源切换开关太多了。
回复
5楼
1、若将双电源切换开关放置在最前端,则双电源之后是一条电缆线路,电缆线路发生事故的可能性较高;
2、若将双电源切换开关放置在最末端,则双电源之后是两条电缆线路,电缆线路发生事故的可能性相对较低;
回复
6楼
在末端切换就是为了供电的可靠
回复
7楼
分三种情况:
1、市电电源只有一路。市电电源与发电机电源不能在最前端切换(也就是发电机开关出来就到双电源开关的上端)。
2、市电电源有两路,且两路同时供电、同时使用。对于消防等重要负荷的配电,取一路市电作为常用电源。另一路市电与发电机电源在最前端切换后,作为备用电源。常用、备用电源在楼层(或防火分区、末端,具体要求详见规范)切换。
发电机到用电设备需经过两个ATS开关。
3、市电电源有两路,两路不同时使用,即备用电源平时不用。发电机的配电方式按第二种情况实施,不同之处在于发电机的启动方式:
两路市电中的备用电源允许自动投入的,发电机可自启动。
两路市电中的备用电源只允许手动投入的,发电机采用手动启动方式。
回复
8楼
学习了
回复
9楼
消防负荷要求末端切换,非消防负荷可以前端切换。
回复
10楼
是的,ATS要用点好的,难得维护。
回复
11楼
7楼打错了吧,所有消防的都要末端切换
回复