700冷吨中央空调主机电源开关进线端发生短路事故
rikey79
rikey79 Lv.3
2011年05月17日 21:40:34
只看楼主

700冷吨中央空调主机,主机起动时,起动控制柜内的电源开关进线端发生短路事故(见图),短路电流16KA,专变高压开关跳闸,是何原因?[local]1[/local]

700冷吨中央空调主机,主机起动时,起动控制柜内的电源开关进线端发生短路事故(见图),短路电流16KA,专变高压开关跳闸,是何原因?
[local]1[/local]
rikey79
2011年05月17日 21:41:51
2楼
IMG_7731(3).JPG
回复
rikey79
2011年05月17日 21:43:12
3楼
IMG_7737(3).JPG
其它起动柜的接法.
回复
qian68747
2011年05月18日 10:15:36
4楼
可能有潮气加上未安装隔弧板。引起的吧!
我见过还要厉害的呢,一个500KVA低压配变引出的低压开关柜(供电局的),主保护只有1000A保险丝,后经过计量直接由铜牌分到4个400A的接触器后加保险丝出线。事故是一个接触器上端相间短路的飞狐造成3个接触器同时相间短路。低压总保险没有烧断,直接烧了变压器的高压2相的跌落保险。后果变压器损坏,4个分路接触器全部更换,有接触器上的铜牌直接熔断,附近看见爆炸的人看到柜子门缝飞出的火花有2米多,不锈钢柜门鼓包,门上有近2MM后的金属冷却后的凝结物(铜牌融化后凝结)
电力公司当初省了一把低压总断路器,现在花掉的钱不止一把断路器的维修费用。
回复
wyzh9
2011年05月18日 10:16:31
5楼
应该是启动时产生的高次谐波引起过电压击穿。
回复
nanhu006
2011年05月18日 10:23:12
6楼
就是因为距离太近,没加装隔板?
回复
youmeyer
2011年05月18日 11:55:59
7楼

回复
rui_8970
2011年05月18日 11:59:58
8楼
电源线离得太近了吧!
回复
lxplj
2011年05月18日 12:16:18
9楼
确实没加隔热板.....
回复
lll123123
2011年05月18日 13:14:33
10楼
工作不做好后果很严重
回复
liuxch72
2011年05月18日 14:15:15
11楼

同意楼上的观点,工程施工及验收时一定要注意呀
回复

相关推荐

APP内打开