700冷吨中央空调主机电源开关进线端发生短路事故
rikey79
rikey79 Lv.3
2011年05月17日 21:40:34
只看楼主

700冷吨中央空调主机,主机起动时,起动控制柜内的电源开关进线端发生短路事故(见图),短路电流16KA,专变高压开关跳闸,是何原因?[local]1[/local]

700冷吨中央空调主机,主机起动时,起动控制柜内的电源开关进线端发生短路事故(见图),短路电流16KA,专变高压开关跳闸,是何原因?
[local]1[/local]
免费打赏
chenxlin
2011年05月18日 15:15:04
12楼

够惊心动魄的.
回复
wq-lin
2011年05月18日 15:34:07
13楼
学习了!!!
回复
zrm444
2011年05月18日 21:44:43
14楼
接触器不错ABB的!

支持地下室的说法!
回复
menghuanshiqing
2011年05月18日 22:11:19
15楼
进来学习下,呵呵
回复
y502x
2011年05月18日 22:23:46
16楼
因为起动前这个空开已合上的.但故障现象表明的确是这个开关接线头处发生了三相短路.感油印是这个开关合得是不好的,在机组起动时产生了电弧,由于只热的电离气体向冲,接线铜排是裸的且相间又没有隔板,从而造成三相短路.这个空开估计不能用了,建议在铜排加上热缩套或包绝缘胶带或增加相干间隔板.
回复
sjycjm
2011年05月19日 11:00:12
17楼
16楼的说法有一定的道理,也有可能是机组启动时断路器的过流或速断动作,灭弧气体喷出,在柜内湿度较大时,母排相间形成弧光短路。
回复
xianchen66
2011年05月19日 12:57:26
18楼
学习了,
以后自己用要仔细 检查。
回复
linfeiteng
2011年05月19日 17:16:24
19楼
主要是没有隔板,这么近的距离电弧的出现容易照成三相短路!!!
回复
caosuwang
2011年05月19日 20:53:59
20楼
建议在铜排加上热缩套或包绝缘胶带或增加相干间隔板.
回复
pcbruselee
2011年05月19日 21:14:44
21楼
建议在铜排加上热缩套或包绝缘胶带或增加相干间隔板.
回复