双电源开关是否可以放在最前端切换的问题
lowu2008
lowu2008 Lv.2
2012年03月13日 19:55:24
只看楼主

想请问一下,在供配电系统中可不可以把双电源开关放在最前端切换(也就是发电机开关出来就到双电源开关的上端),我也问过做设计的他们说是消防部门不充许,说是要在未端(现场)进行切换,如果在前端切换在双电源开关出问题时影响面太大。

想请问一下,在供配电系统中可不可以把双电源开关放在最前端切换(也就是发电机开关出来就到双电源开关的上端),我也问过做设计的他们说是消防部门不充许,说是要在未端(现场)进行切换,如果在前端切换在双电源开关出问题时影响面太大。
免费打赏
mqli2004
2012年03月15日 15:33:56
12楼
看规范,规范说的很清楚。
回复
yuexingyufs
2012年03月15日 16:50:30
13楼
末端切换,,,,,,
回复
zaoy2222
2012年03月19日 09:40:41
14楼
消防的都要末端切换,是为了防止其他位置有人触电。
回复
dangguojingy
2012年03月19日 10:02:02
15楼

消防设备末端自切是规范的规定,你仔细看一下规范就知道了。
重要的非消防负荷也最好末端自投,比如电子信息机房。
回复
zkphomer
2012年03月19日 17:06:10
16楼
回复
zjslh_2001
2012年03月20日 09:03:30
17楼
末端切换,供电可靠性高。
回复