关于电缆的线径选择以及配套的电源开关选择
aaa24927
aaa24927 Lv.3
2013年07月11日 08:19:34
只看楼主

小弟不是学电力出身,问一些简单的问题。大侠们帮忙啊我的设备是功率是45KW,额定电流是96A,那么,我要选择多粗的电缆呢?如何计算出来?另外,我的电源开关提供的电流应该是多大呢?

小弟不是学电力出身,问一些简单的问题。大侠们帮忙啊
我的设备是功率是45KW,额定电流是96A,那么,我要选择多粗的电缆呢?如何计算出来?
另外,我的电源开关提供的电流应该是多大呢?
免费打赏
逸風
2013年07月12日 15:18:27
12楼
浏览中。。。。。。。。。。
回复
weiyue23
2013年07月12日 16:00:32
13楼
96A选50的电缆就够了
回复
weiyue23
2013年07月12日 16:16:48
14楼
很有用,多学习
回复
xf19851111
2013年07月12日 16:40:55
15楼
开关选用额定电流120A的就可以了,100m内电缆选用50的肯定没问题
回复
tnazxc
2013年07月12日 17:15:29
16楼
距离短时可选35mm2。距离较长时可选50mm2
回复
a58547564
2013年07月12日 19:07:28
17楼
aaa24927 发表于 2013-7-11 09:40 小于100米,如果是电缆有四根线,那么四根线的面积大于50就可以了吗?我也不懂是不是整定值,只要相匹配 …用35平方的线就行了。肯定不会烧。
回复
ykguocn
2013年07月12日 23:58:04
18楼
前面已经回答
慢慢来
回复
ssqqugamd
2013年07月13日 07:54:19
19楼
100米以内,电压降5%,功率因数0.8选择铜16平方毫米足够。
500米以内,电压降5%,功率因数0.8选择铜70平方毫米足够。
回复
ls510395605
2013年07月13日 08:33:37
20楼
不是很懂 感觉说的 求发一个具体点的计算步骤或者选择的图标什么的
回复
zjfordos
2013年07月13日 10:48:55
21楼
四根等截面电缆
回复

相关推荐

APP内打开