关于电缆的线径选择以及配套的电源开关选择
aaa24927
aaa24927 Lv.3
2013年07月11日 08:19:34
只看楼主

小弟不是学电力出身,问一些简单的问题。大侠们帮忙啊我的设备是功率是45KW,额定电流是96A,那么,我要选择多粗的电缆呢?如何计算出来?另外,我的电源开关提供的电流应该是多大呢?

小弟不是学电力出身,问一些简单的问题。大侠们帮忙啊
我的设备是功率是45KW,额定电流是96A,那么,我要选择多粗的电缆呢?如何计算出来?
另外,我的电源开关提供的电流应该是多大呢?
免费打赏
ssqqugamd
2013年07月13日 11:22:56
22楼
开关选用额定电流150A~200A的。
回复
a775120131411
2013年07月13日 12:24:23
23楼
很有用,多学习
回复
szq0819
2013年07月13日 14:32:05
24楼
又学习了,谢谢各位!
回复
yingzhijian
2013年07月13日 15:58:55
25楼
选用:
开关整定值:125A;
电缆:YJV-4*50+1*25;
回复
dianqilunan
2013年07月16日 10:24:10
26楼
线缆的选择标准在那哪个规范里啊?
回复
山山山水水水
2013年07月16日 11:30:35
27楼
线缆选型按照GB16895.15里面的步骤来选。首先要确定你的铺设方式,选用的哪种绝缘确定线缆载流量。选定后根据实际应用条件校验电压降、动稳定热稳定。
根据短路电流选择前级开关分段能力,短路电流可以查表或使用计算软件计算。再按照要求确定脱扣时间,之后根据使用环境如散热条件、并列安装等条件降额。
回复
无啥特长
2013年07月16日 14:14:02
28楼
我就不明白了,你们为什么都用4芯的电缆,我认为要5芯的3*50+2*25
回复
wpq1211
2013年07月16日 15:23:43
29楼
本帖最后由 wpq1211 于 2013-7-16 15:27 编辑


  • Pe=45kW /Ijs=96A 如果电缆空气中穿管采用YJV4*50即可。电源开关选择额定电流125A或160A(看断路器型号),开关整定值整定到125A。其它敷设方式参05D1图集
回复
ray卢
2013年07月16日 15:47:03
30楼
yjv的电缆 3*35+2*25 开关选160的,整定值125
回复

相关推荐

APP内打开