小弟不是学电力出身,问一些简单的问题。大侠们帮忙啊我的设备是功率是45KW,额定电流是96A,那么,我要选择多粗的电缆呢?如何计算出来?另外,我的电源开关提供的电流应该是多大呢?
小弟不是学电力出身,问一些简单的问题。大侠们帮忙啊
我的设备是功率是45KW,额定电流是96A,那么,我要选择多粗的电缆呢?如何计算出来?
另外,我的电源开关提供的电流应该是多大呢?
22楼
开关选用额定电流150A~200A的。
回复
23楼
很有用,多学习
回复
24楼
又学习了,谢谢各位!
回复
25楼
选用:
开关整定值:125A;
电缆:YJV-4*50+1*25;
回复
26楼
线缆的选择标准在那哪个规范里啊?
回复
27楼
线缆选型按照GB16895.15里面的步骤来选。首先要确定你的铺设方式,选用的哪种绝缘确定线缆载流量。选定后根据实际应用条件校验电压降、动稳定热稳定。
根据短路电流选择前级开关分段能力,短路电流可以查表或使用计算软件计算。再按照要求确定脱扣时间,之后根据使用环境如散热条件、并列安装等条件降额。
回复
28楼
我就不明白了,你们为什么都用4芯的电缆,我认为要5芯的3*50+2*25
回复
29楼
本帖最后由 wpq1211 于 2013-7-16 15:27 编辑
- Pe=45kW /Ijs=96A 如果电缆空气中穿管采用YJV4*50即可。电源开关选择额定电流125A或160A(看断路器型号),开关整定值整定到125A。其它敷设方式参05D1图集
回复
30楼
yjv的电缆 3*35+2*25 开关选160的,整定值125
回复