【求解】为何接触器分断时总电源开关会跳闸?
abb049639
abb049639 Lv.4
2011年04月01日 00:28:10
只看楼主

求解分析,为何接触器分断时总电源开关会跳闸?如图症状:当接触器通过KG316或手动合闸时所有开关一切正常,但当到KG316或手动分断接触器时问题就来了,问题是”总断路器跳闸“(供电局原配那个,当然供电局的电箱是锁着,打不开的,只露手柄)所有线路不接地,包括N线也不重复接地(现场实测过)我本人分析:1.漏电跳闸是不可能的,如是漏电早就跳了,用不着到断开接触器才会!何况两者之间根本上就不成立。

求解分析,为何接触器分断时总电源开关会跳闸?如图
症状:当接触器通过KG316或手动合闸时所有开关一切正常,但当到KG316或手动分断接触器时问题就来了,问题是”总断路器跳闸“
(供电局原配那个,当然供电局的电箱是锁着,打不开的,只露手柄)
所有线路不接地,包括N线也不重复接地(现场实测过)
我本人分析:
1.漏电跳闸是不可能的,如是漏电早就跳了,用不着到断开接触器才会!何况两者之间根本上就不成立。
2.不可能过载跳闸,实量电流不到160A,开关本体没法热现象,可况也等不到是断开接触器才过载吧?
3.控制线路问题?也不可能,因为总断路器是4P漏电开关,零火都取自相同电源,也不存在的。
请高手帮忙分析!谢谢


鉴于广大网友分析是接触器造成的问题,本人都曾怀疑过,但本人尝试过分断本柜内的总断路器(不分断接触器的情况下),供电局原来那电箱开关还是跳闸。

所以可以说是和接触器没关系

1.jpg

[ 本帖最后由 abb049639 于 2011-4-1 18:41 编辑 ]

1.jpg

免费打赏
zrm444
2011年04月02日 23:02:05
52楼
那样的话,你可以把接触器换成4极的应该可以解决问题了.
回复
jiangly1981
2011年04月03日 11:23:27
53楼
问题解决没???你把所有负载全部断开,然后分接触器 ,看看是否总电源跳闸。我怀疑你接触器的触点动作不同时,使得总开光误动作。或者你把接触器上面的漏保开关的保护值调小些。
回复
zyz8438
2011年04月03日 11:29:38
54楼


晕,不允许换成空开,那能不能把漏电保护的灵敏度降低?
回复
abb049639
2011年04月03日 14:46:52
55楼

400mA已经是调到最大的了
回复
mr_yon
2011年04月03日 16:38:27
56楼
为什么不按我的建议试一下,因为路灯里面有触发器和镇流器,断电时里面的电容会对外放电,而你用接触器将相线切断了,而零线并没有断开,这时零线上就有电流流过,漏电开关当然会动作,如果将接触器换成4极的,零线也切断,就不会有电流,漏电自然就不再会跳了,如果对我的建议还不放心,并且手边没有4极的接触器,可以先将断路器换成4极的试一下,你不是说手动分开断路器时漏电也会跳吗,试好了后再去买4极的接触器,毕竟4极开关要比4极接触器好找.
回复
zyz8438
2011年04月03日 17:07:01
57楼


貌似所有断路器都是4P的。楼主已经说过,分断断路器,也会跳闸。
回复
panwd0304
2011年04月03日 17:34:32
58楼
有可能你这个总断路器是电子式的漏电断路器,容易被干扰,先看看总断路器是不是漏电动作跳闸
回复
xhf_zll
2011年04月03日 19:39:45
59楼
1、切断负荷后在运行,看分断接触器还跳不跳。
2、如果不跳在一路一路的送电测试。
3、等到再跳的时候将剩余的回路重新加个接触器。
4、接触器之间用时间继电器控制顺序工作。
回复
zhy123456com-163
2011年04月03日 22:55:28
60楼
回复
qaz123338
2011年04月03日 23:29:06
61楼
可能是由于接触器触点不干净引起?换个接触器试试看看
回复

相关推荐

APP内打开