【求解】为何接触器分断时总电源开关会跳闸?
abb049639
abb049639 Lv.4
2011年04月01日 00:28:10
只看楼主

求解分析,为何接触器分断时总电源开关会跳闸?如图症状:当接触器通过KG316或手动合闸时所有开关一切正常,但当到KG316或手动分断接触器时问题就来了,问题是”总断路器跳闸“(供电局原配那个,当然供电局的电箱是锁着,打不开的,只露手柄)所有线路不接地,包括N线也不重复接地(现场实测过)我本人分析:1.漏电跳闸是不可能的,如是漏电早就跳了,用不着到断开接触器才会!何况两者之间根本上就不成立。

求解分析,为何接触器分断时总电源开关会跳闸?如图
症状:当接触器通过KG316或手动合闸时所有开关一切正常,但当到KG316或手动分断接触器时问题就来了,问题是”总断路器跳闸“
(供电局原配那个,当然供电局的电箱是锁着,打不开的,只露手柄)
所有线路不接地,包括N线也不重复接地(现场实测过)
我本人分析:
1.漏电跳闸是不可能的,如是漏电早就跳了,用不着到断开接触器才会!何况两者之间根本上就不成立。
2.不可能过载跳闸,实量电流不到160A,开关本体没法热现象,可况也等不到是断开接触器才过载吧?
3.控制线路问题?也不可能,因为总断路器是4P漏电开关,零火都取自相同电源,也不存在的。
请高手帮忙分析!谢谢


鉴于广大网友分析是接触器造成的问题,本人都曾怀疑过,但本人尝试过分断本柜内的总断路器(不分断接触器的情况下),供电局原来那电箱开关还是跳闸。

所以可以说是和接触器没关系

1.jpg

[ 本帖最后由 abb049639 于 2011-4-1 18:41 编辑 ]

1.jpg

免费打赏
smiletomhe
2011年04月02日 17:00:56
42楼
接触器线圈是否有问题?
回复
smiletomhe
2011年04月02日 17:05:50
43楼
是否原来供电局的电器箱里面有问题
回复
smiletomhe
2011年04月02日 17:06:51
44楼
比如震动后故障就出现
回复
smiletomhe
2011年04月02日 17:10:25
45楼
应该打开电器柜看看.
回复
zyz8438
2011年04月02日 17:17:19
46楼
先把供电局那个断路器的漏电保护去掉试试!
回复
smiletomhe
2011年04月02日 17:50:05
47楼
还是要找找其它问题,电器问题是多方面的,不要固定在接触器上
回复
w467617778
2011年04月02日 19:32:17
48楼
回复
w467617778
2011年04月02日 19:32:44
49楼
回复
liqing126
2011年04月02日 21:03:33
50楼
原因不好说,建议你吧控制图上传,让大家分析一下哈哈
回复
abb049639
2011年04月02日 21:39:50
51楼


把供电局那个漏电去掉后问题解除,但供电部门不允许把他那漏电换空开,因为供电部门有规定。