求解分析,为何接触器分断时总电源开关会跳闸?如图症状:当接触器通过KG316或手动合闸时所有开关一切正常,但当到KG316或手动分断接触器时问题就来了,问题是”总断路器跳闸“(供电局原配那个,当然供电局的电箱是锁着,打不开的,只露手柄)所有线路不接地,包括N线也不重复接地(现场实测过)我本人分析:1.漏电跳闸是不可能的,如是漏电早就跳了,用不着到断开接触器才会!何况两者之间根本上就不成立。
求解分析,为何接触器分断时总电源开关会跳闸?如图
症状:当接触器通过KG316或手动合闸时所有开关一切正常,但当到KG316或手动分断接触器时问题就来了,问题是”总断路器跳闸“
(供电局原配那个,当然供电局的电箱是锁着,打不开的,只露手柄)
所有线路不接地,包括N线也不重复接地(现场实测过)
我本人分析:
1.漏电跳闸是不可能的,如是漏电早就跳了,用不着到断开接触器才会!何况两者之间根本上就不成立。
2.不可能过载跳闸,实量电流不到160A,开关本体没法热现象,可况也等不到是断开接触器才过载吧?
3.控制线路问题?也不可能,因为总断路器是4P漏电开关,零火都取自相同电源,也不存在的。
请高手帮忙分析!谢谢
鉴于广大网友分析是接触器造成的问题,本人都曾怀疑过,但本人尝试过分断本柜内的总断路器(不分断接触器的情况下),供电局原来那电箱开关还是跳闸。
所以可以说是和接触器没关系
[
本帖最后由 abb049639 于 2011-4-1 18:41 编辑 ]
72楼
嘿,在这,二极管就是保护接触器用的。。。保证元件不被击穿。。。
二极管起个截流的作用。。。
回复
73楼
最后问题解决了没?感觉是零线的问题。
回复
74楼
你这个现象是不是有二种电压的交流接器?如果是那就很正常,我碰到过这种现象。
回复
75楼
换一个接触器吧。可能是接触器质量太差,在开断负载电流时引起弧光短路,造成总断路器跳闸(一般来说,供电局有钱,配的断路器质量都很好,但其他业主为了省钱,尽配歪货)。
回复
76楼
换个接触器试试,于总开关没有关系
回复
77楼
可能是接触器在开断负载电流时引起弧光短路。今天我碰到了类似的问题,15吨天车的主钩接触器在正反转切换时车间总电源跳闸,最后查到原因是正转接触器灭弧器不良导致分断时弧光短路,更换新接触器后故障排除。
[
本帖最后由 lfmqx9397 于 2011-4-5 20:09 编辑 ]
回复
78楼
楼主没有考虑一下他们的意见?这是一种谐波污染,应该在气体放电灯上加装无源滤波器消除谐波污染。
回复
79楼
1. 用到漏电保护器必须要考虑到三项平衡。。不平衡也会跳闸的, 我们单位也出现过这种现象,后来是因为三项负载不平衡而跳闸的。
2.看看接触器在断开时有拉弧吗?如果有,就能是拉弧造成相间短路,跳闸。。
回复
80楼
怎样确定接触器有无拉弧?如果有拉弧,不是有灭弧罩么?而且楼主说更换过接触器。
回复
81楼
路过 期待高人的解答
回复