【求解】为何接触器分断时总电源开关会跳闸?
abb049639
abb049639 Lv.4
2011年04月01日 00:28:10
只看楼主

求解分析,为何接触器分断时总电源开关会跳闸?如图症状:当接触器通过KG316或手动合闸时所有开关一切正常,但当到KG316或手动分断接触器时问题就来了,问题是”总断路器跳闸“(供电局原配那个,当然供电局的电箱是锁着,打不开的,只露手柄)所有线路不接地,包括N线也不重复接地(现场实测过)我本人分析:1.漏电跳闸是不可能的,如是漏电早就跳了,用不着到断开接触器才会!何况两者之间根本上就不成立。

求解分析,为何接触器分断时总电源开关会跳闸?如图
症状:当接触器通过KG316或手动合闸时所有开关一切正常,但当到KG316或手动分断接触器时问题就来了,问题是”总断路器跳闸“
(供电局原配那个,当然供电局的电箱是锁着,打不开的,只露手柄)
所有线路不接地,包括N线也不重复接地(现场实测过)
我本人分析:
1.漏电跳闸是不可能的,如是漏电早就跳了,用不着到断开接触器才会!何况两者之间根本上就不成立。
2.不可能过载跳闸,实量电流不到160A,开关本体没法热现象,可况也等不到是断开接触器才过载吧?
3.控制线路问题?也不可能,因为总断路器是4P漏电开关,零火都取自相同电源,也不存在的。
请高手帮忙分析!谢谢


鉴于广大网友分析是接触器造成的问题,本人都曾怀疑过,但本人尝试过分断本柜内的总断路器(不分断接触器的情况下),供电局原来那电箱开关还是跳闸。

所以可以说是和接触器没关系

1.jpg

[ 本帖最后由 abb049639 于 2011-4-1 18:41 编辑 ]

1.jpg

abb049639
2011年04月01日 18:38:06
22楼


尝试过分断本柜内的总断路器(不分断接触器的情况下),供电局原来那电箱开关还是跳闸。
可以说是和接触器没关系
回复
lvjsong
2011年04月01日 19:28:31
23楼
检查一下漏电保护器。你卸下负载在试一下
回复
zhijunchen
2011年04月01日 20:21:17
24楼
换个空气开关试试
回复
adhpy
2011年04月01日 21:49:16
25楼
应是250A/4P400ml漏电开关N极接触不良引起的,建议把开关N板连通试试看。照你的图看分路有漏电了,总开关应改为空气。
回复
zhuaiyin
2011年04月01日 23:46:20
26楼
控制回路图有吗?
回复
zhengyun315
2011年04月01日 23:52:31
27楼
路过学习中。。。
回复
yxk00
2011年04月02日 07:25:09
28楼
先要弄清供电局那配电箱内的开关本身有无问题
回复
wanghaitao198492
2011年04月02日 07:41:22
29楼
如果换了接触器还是挑,我建议检查一下接触器二次回路,是不是分闸按钮又接地现象
回复
mr_yon
2011年04月02日 08:11:31
30楼
接触器或断路器断开时路灯通过零线对外放电,解决办法:将接触器换成4极的.
回复
z571193006
2011年04月02日 08:33:42
31楼
Over the years integrated circuits have been made with a greater an greater density of transistors located on a single silicon chip with a corresponding decrease in transistor width. For example ,in 1998 the point-to-point resolution for the smallest measurement on a silicon wafer used was 12 in.(300mm)
回复

相关推荐

APP内打开