【求解】为何接触器分断时总电源开关会跳闸?
abb049639
abb049639 Lv.4
2011年04月01日 00:28:10
只看楼主

求解分析,为何接触器分断时总电源开关会跳闸?如图症状:当接触器通过KG316或手动合闸时所有开关一切正常,但当到KG316或手动分断接触器时问题就来了,问题是”总断路器跳闸“(供电局原配那个,当然供电局的电箱是锁着,打不开的,只露手柄)所有线路不接地,包括N线也不重复接地(现场实测过)我本人分析:1.漏电跳闸是不可能的,如是漏电早就跳了,用不着到断开接触器才会!何况两者之间根本上就不成立。

求解分析,为何接触器分断时总电源开关会跳闸?如图
症状:当接触器通过KG316或手动合闸时所有开关一切正常,但当到KG316或手动分断接触器时问题就来了,问题是”总断路器跳闸“
(供电局原配那个,当然供电局的电箱是锁着,打不开的,只露手柄)
所有线路不接地,包括N线也不重复接地(现场实测过)
我本人分析:
1.漏电跳闸是不可能的,如是漏电早就跳了,用不着到断开接触器才会!何况两者之间根本上就不成立。
2.不可能过载跳闸,实量电流不到160A,开关本体没法热现象,可况也等不到是断开接触器才过载吧?
3.控制线路问题?也不可能,因为总断路器是4P漏电开关,零火都取自相同电源,也不存在的。
请高手帮忙分析!谢谢


鉴于广大网友分析是接触器造成的问题,本人都曾怀疑过,但本人尝试过分断本柜内的总断路器(不分断接触器的情况下),供电局原来那电箱开关还是跳闸。

所以可以说是和接触器没关系

1.jpg

[ 本帖最后由 abb049639 于 2011-4-1 18:41 编辑 ]

1.jpg

免费打赏
jordangu
2011年04月01日 14:39:37
12楼
路过,学习中。新手,缺乏现场经验。
回复
qq466974923
2011年04月01日 15:02:49
13楼
建议你换个接触器试试。很有可能是你的那个接触器用久老化,
回复
xiaofeng55566705
2011年04月01日 15:30:15
14楼
回复
wu168fuzhou
2011年04月01日 15:55:54
15楼

我同意是接触器在分断的时候高频造成对地短路,引起总电源跳电
回复
aaadq5367
2011年04月01日 16:32:48
16楼
钳一下正常运行电流,看看是否空气开关太小经不起关断时产生的过电流。
回复
th169068
2011年04月01日 17:15:22
17楼
总的开关是漏电开关,引起它跳闸的原因是由于存在剩余电流,根据你的分析判断,控制回路不存在问题,回路电流没有过载,那么造成漏电开关动作的可能性在于你的接触器同期性能差引起的,建议你换一只合格的接触器。
回复
缥缈峰
2011年04月01日 17:22:16
18楼
由于你的负荷是路灯,为感性负载,我怀疑是否是你的接触器分断路灯电源线路的时候产生的电弧在接触器上短路造成的跳闸,或者是产生的电弧对地漏电造成的。
如果是此原因,我更奇怪的是,那在供电局总断路器后、接触器前的你的开关为什么不跳闸呢?
如不用接触器分合线路而是直接用手分合线路接触器前的断路器,测试下是否是这个方面的原因。
回复
march3
2011年04月01日 17:57:20
19楼
这是新安装后出现的问题,还是运行过一段时间而产生的问题?
回复
whooo2010
2011年04月01日 18:02:48
20楼
我认为你的接触器质量有是否过关,分断时引起电弧对地,导致漏电跳闸!可以脱开负载然后再试一下!
回复
dengken1
2011年04月01日 18:28:32
21楼
路灯回路的,不要用漏电开关,直接用普通的空开
回复