旧话重提:覆土深度问题(现行规范没有对管道覆土深度进行深入的解释)
sphwms
sphwms Lv.2
2011年03月22日 10:59:27
只看楼主

现行规范没有对管道覆土深度进行深入的解释 我的理解是管的顶壁到路面要最少0.7m 这是室外排水规范里面的但是 GB50268-2008 对于柔性管 要管弧顶的填土达到500mm以上 且不小于一倍的管径 如果是D1500的管道 要填1.5米的土?这和室外排水规范里面的0.7有出入 且说明 设计时的最小用值是否用GB50268-2008中的 0.5~一倍管径+道路结构层厚度作为覆土层?求解释?

现行规范没有对管道覆土深度进行深入的解释 我的理解是管的顶壁到路面要最少0.7m 这是室外排水规范里面的

但是 GB50268-2008 对于柔性管 要管弧顶的填土达到500mm以上 且不小于一倍的管径 如果是D1500的管道 要填1.5米的土?

这和室外排水规范里面的0.7有出入 且说明 设计时的最小用值是否用GB50268-2008中的 0.5~一倍管径+道路结构层厚度作为覆

土层?

求解释?
免费打赏
cyliuzhihao
2011年03月24日 09:46:07
22楼
楼主,好好看看GB 50268-2008 给水排水管道工程施工及验收规范里面的条文说明,那里有解释的。“管顶以上500mm,且不小于一倍管径”系指小口径管道;中、大口径管道应经试验确定。
回复
justsheep
2011年03月24日 10:26:08
23楼
根据规范,考虑道路荷载、冻土深度,道路下深一点好,绿化带可适当变通。个人理解。
回复
lzsyyh
2011年03月24日 10:43:23
24楼
新版的《给水排水管道施工及验收规范》对管顶覆土也作了要求,要求覆土深度比室外排水规范要大一点,室外排水规范关于管顶覆土的要求偏小。
回复
dqlg100
2011年03月24日 11:08:02
25楼

我们这边砼管的做法是小于0.7米采用砼包封处理,塑料管大于1m覆土采用。。。给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008条文说明4.5.13规定塑料管覆土不够采用套管处理不得采用砼包封
回复
ljh100000
2011年03月24日 11:32:11
26楼
学习啦。感谢。。。。。。。。。。。
回复
yusisi
2011年03月24日 11:32:45
27楼
室外排水规范关于管顶覆土的要求偏小了,新版的《给水排水管道施工及验收规范》对管顶覆土也作了要求,且要求覆土深度比室外排水规范要大一点。
回复
chenll327
2011年03月24日 14:18:13
28楼
新手,学习了。
回复
andy1031
2011年03月24日 15:38:22
29楼
来学习下啦。。
回复
vico
2011年03月24日 19:41:09
30楼
规范里说的是不小于,这个可以根据实际情况调整的,如果有其他标准要加大的当然应该加大了,不算冲突。
回复
huangsuihua
2011年03月24日 20:17:43
31楼
混凝土管一般是正常情况下覆土为0.7米,指管顶面到所在地面的有效深度。若是排水铸铁管可以覆土为0.5米。如果条件小于0.5米,不管混凝土管还是排水铸铁管都要全包基础处理,但最好还是按规范做。
回复

相关推荐

APP内打开