施工现场配电室:面积、净高、室内柜顶净高、检修通道、电缆沟相关规范条文总结!
best百斯特
2024年09月06日 10:40:32
来自于新政新规
只看楼主

来源:A尚施工技术

|

作者:A尚施工技术

施工现场配电室内的布置一般涉及到两个规范: JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》第6条和《施工现场供用电安全规范》GB50194-2014第6.2条,这两个规范对配电室内的布置要求基本一致,只是在配电柜四周的维修和操作通道的净宽上有一定的差别,国标GB50194的要求更高些,施工时应该以国标为准(相关条文在文末)。 一、现场杰作 下图中配电柜顶净高不满足规范要求、柜体后面的检修通道未留置、通风换气窗和排气扇未设置、室内外未设置电缆沟等。

施工现场配电室内的布置一般涉及到两个规范: JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》第6条和《施工现场供用电安全规范》GB50194-2014第6.2条,这两个规范对配电室内的布置要求基本一致,只是在配电柜四周的维修和操作通道的净宽上有一定的差别,国标GB50194的要求更高些,施工时应该以国标为准(相关条文在文末)。

一、现场杰作

下图中配电柜顶净高不满足规范要求、柜体后面的检修通道未留置、通风换气窗和排气扇未设置、室内外未设置电缆沟等。 相关参数可以参考文章《施工现场供用电安全规范》GB50194-2014表6.2.2中的“单列布置”。

二、配电室相关的规范条文:

JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》

↓《施工现场供用电安全规范》GB50194-2014

下图为 整改后的维修通道,净宽为1米,电缆沟正在施工

↘如下图所示:配电柜下及室内电缆沟的设置

↘室内设置应急照明和换气扇(有百叶窗其实没必要设置)

三、电缆沟砂子填埋要求,相关规范条文

规范1: GB 50303-2015《 建筑电气工程施工质量验收规范 》第13.2.3条:

规范2: GB 51348-2019 《 民用建筑电气设计标准 》第8.7.2条

规范3:   GB50194-2014 《施工现场供用电安全规范》第7.3.2条: