施工现场三级开关箱需要上锁吗?
旺德府y18
2024年06月21日 10:04:37
只看楼主

前几天,有一位从事安全管理工作的群友发来一条消息,大致意思就是问施工现场三级配电箱 工作时 是否需要上锁,有没有依据。下面就是群友发的信息,因为当时正在忙工作,没有及时的回复。 今天我们就来谈一谈施工现场三级配电箱(开关箱)是否需要上锁这个问题。 我之前在一个项目上就遇到过这样的问题,我们监理人员在安全检查时,发现配电箱箱门未上锁且未关闭,就要求施工单位的安全员安排人整改。施工单位人员也是很不情愿的向我们解释道“王工啊,这配电箱箱门规范上可没要求上锁,假如上锁了,万一人员触电了,打不开箱门咋办?”。乍一听,确实说得有道理。但是,箱门不上锁,就会有很多班组私拉乱扯接线,很多班组是不具备电工操作技能的,他只知道几根线往上一怼就能用,他可不管电线合格不合格、电箱能不能承受这么大的负载。万一这些人员触电怎么办?电线短路着火怎么办?这也是一种巨大的隐患,所以我们当时坚持认为配电箱应该上锁。


后来,我们也找了一下规范依据,规范上描述了需要上锁的3种情形。依据 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005):

8.3.2 配电箱、开关箱箱门 应配锁 ,并应由 专人负责

这一条可以看出配电箱是都应该 有锁 这个 专人 指具备 电工操作证的电工

3.2.3 暂时停用的设备 的开关箱必须分断电源隔离开关,并应 关门上锁

8.3.6 施工现场 停止作业1小时以上 ,应将 动力开关箱 断电上锁

9.7.3 对混凝土搅拌机、钢筋加工机械、木工机械、盾构机械等设备进行 清理、检查、维修时 ,必须首先将其开关箱分闸断电,呈现可见电源分断点,并 关闭上锁


从规范的字面意思上来说,开关箱在以上后三条的情形下是必须上锁的。而对于正处于设备工作状态下的开关箱是否需要上锁规范并未要求。因此在设备工作状态下开关箱是否需要上锁,就需要电工根据现场实际情况来定。比如开关箱不需要频繁接线或不需要开关频繁启停的,就可以上锁,反之就不需要上锁。再比如:某个施工时间段工人私拉乱扯现场严重,我就上锁,反之就不需要上锁。但是需要把箱门关闭。这就像一级配电箱、二级配电箱一样,一般情况下接完线后就固定不变了,那这样就上锁,以防止未经授权的人员对电箱进行操作,造成触电事故或对电力造成影响。



你认为开关箱在工作时需要上锁吗?欢迎在底部留言,参与讨论!