旧话重提:覆土深度问题(现行规范没有对管道覆土深度进行深入的解释)
sphwms
sphwms Lv.2
2011年03月22日 10:59:27
只看楼主

现行规范没有对管道覆土深度进行深入的解释 我的理解是管的顶壁到路面要最少0.7m 这是室外排水规范里面的但是 GB50268-2008 对于柔性管 要管弧顶的填土达到500mm以上 且不小于一倍的管径 如果是D1500的管道 要填1.5米的土?这和室外排水规范里面的0.7有出入 且说明 设计时的最小用值是否用GB50268-2008中的 0.5~一倍管径+道路结构层厚度作为覆土层?求解释?

现行规范没有对管道覆土深度进行深入的解释 我的理解是管的顶壁到路面要最少0.7m 这是室外排水规范里面的

但是 GB50268-2008 对于柔性管 要管弧顶的填土达到500mm以上 且不小于一倍的管径 如果是D1500的管道 要填1.5米的土?

这和室外排水规范里面的0.7有出入 且说明 设计时的最小用值是否用GB50268-2008中的 0.5~一倍管径+道路结构层厚度作为覆

土层?

求解释?
免费打赏
yao6230
2011年03月23日 19:11:12
12楼
新手学习啦
回复
于莉
2011年03月23日 19:15:49
13楼
我一般以管顶到路面0.7米为最低限度,因为有些路面本身有坡度的,不需要埋很深。
回复
水往上流
2011年03月23日 19:46:04
14楼
管道的覆土深度一般是以设计规范为准,施工验收规范不规定的,怎么会出现1倍管径之说,国家规范还是各行其职的。
回复
wanchenlong
2011年03月23日 21:14:44
15楼
学习了
回复
mydoself
2011年03月23日 21:15:58
16楼
了解下!
回复
roosterwater
2011年03月23日 21:19:17
17楼
一般是正常情况下覆土为0.7米,如果小于0.5米的话要做处理,简单说是混凝土包起来,这种做法是混凝土管做法,一般用到的双壁波纹管安装图集上说要处理,但怎么处理没有,我记得是这样的,还有如果覆土要再小还要考虑土壤冰冻层厚度及不最小不小于0.3M
回复
aurrora77715
2011年03月23日 21:27:57
18楼
管道必须覆盖土层,一般在一米以下,先用沙子,再用水泥
回复
jinan198267
2011年03月23日 21:38:35
19楼
虽说是有最小覆土要求,但通常我们都要按照1m左右来做,那样总是安全很多
回复
zy571022
2011年03月24日 08:27:14
20楼
国家规范是要严格认真去执行的,有些条款在规范后面解释性条款中有相应的说明,看看就能知晓。
回复
blue-357
2011年03月24日 09:18:58
21楼
我也碰到过这样的问题,但是业主说要用钢套管,然后再混凝土包封
回复

相关推荐

APP内打开