旧话重提:覆土深度问题(现行规范没有对管道覆土深度进行深入的解释)
sphwms
sphwms Lv.2
2011年03月22日 10:59:27
只看楼主

现行规范没有对管道覆土深度进行深入的解释 我的理解是管的顶壁到路面要最少0.7m 这是室外排水规范里面的但是 GB50268-2008 对于柔性管 要管弧顶的填土达到500mm以上 且不小于一倍的管径 如果是D1500的管道 要填1.5米的土?这和室外排水规范里面的0.7有出入 且说明 设计时的最小用值是否用GB50268-2008中的 0.5~一倍管径+道路结构层厚度作为覆土层?求解释?

现行规范没有对管道覆土深度进行深入的解释 我的理解是管的顶壁到路面要最少0.7m 这是室外排水规范里面的

但是 GB50268-2008 对于柔性管 要管弧顶的填土达到500mm以上 且不小于一倍的管径 如果是D1500的管道 要填1.5米的土?

这和室外排水规范里面的0.7有出入 且说明 设计时的最小用值是否用GB50268-2008中的 0.5~一倍管径+道路结构层厚度作为覆

土层?

求解释?
免费打赏
zhuojialin
2011年03月22日 11:14:28
2楼
我在实际中,是看实际情况的,在道路下的,最少要达到道路结构,以免破坏了道路结构层,就起码0.9米了,如果在人行道就参照0.7,绿化里面么,可以再少点,
至于d1500的管,一般用到的时候,就已经是水量大,埋深也深的了,肯定超过0.5+0.5*管径了,我们路上的雨,污水,起点埋深就2.0左右的,为了附近的地块接水
回复
sphwms
2011年03月22日 14:53:05
3楼
谢谢楼上的
回复
liuqiang1006
2011年03月23日 14:49:15
4楼
我这设计院提的是包括路面做法总共能达到70CM就可以。不过管道包封处理。
回复
sungod2013
2011年03月23日 14:55:07
5楼
回复
sccj1987
2011年03月23日 14:55:43
6楼
学习了
回复
jzx0596
2011年03月23日 15:29:34
7楼
室外排水规范关于管顶覆土的要求偏小了,新版的《给水排水管道施工及验收规范》对管顶覆土也作了要求,且要求覆土深度比室外排水规范要大一点。
回复
gaoyuwx
2011年03月23日 16:16:20
8楼
新手,学习学习!
回复
chqgood
2011年03月23日 16:28:16
9楼
是包括路面做法总共能达到70CM就可以。不过管道包封处理。
回复
ghychrong
2011年03月23日 17:01:56
10楼
学习了
回复
fengchuiyu86
2011年03月23日 17:39:39
11楼
学习了
回复

相关推荐