《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-20144.1.2 汽车库、修车库的耐火等级应符合下列规定:1 地下、半地下和高层汽车库、甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库和 I 类汽车库、修车库的耐火等级应为一级;2 Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类汽车库、修车库的耐火等级不应低于二级。4.2.1 防火墙或防火隔墙应符合下列规定:1 

汽车车库停车场设计防火规范GB 50067-2014
4.1.2 汽车车库耐火等级符合下列规定
1 地下地下高层汽车乙类物品运输车汽车车库 I 汽车车库耐火等级应为一级
2 汽车车库耐火等级不应低于二级
4.2.1 防火墙防火隔墙符合下列规定
1 防火墙防火隔墙直接设置基础耐火极限低于 h 的承重构件防火隔墙截断燃烧燃烧屋顶结构,并高出燃烧屋面小于 450mm高出燃烧燃烧屋面小于 500mm建筑物耐火极限低于 0.50h 的燃烧高层工业建筑耐火极限可不低于 100mm
2 防火墙上不应开设门窗洞口必须开设设置甲级防火门窗
3 防火墙上不应开设门窗洞口必须开设设置自行关闭甲级防火门窗
**5.1.6 设有自动灭火系统汽车防火分区最大允许建筑面积本表规定增加 1.0 **
**5.1.7 停车数量超过 300 建筑面积超过 10000m?防火墙隔开分区之间防火墙上设置防火**
**6.0.3 汽车车库人员安全出口汽车疏散出口分开设置**
**6.0.4 地上汽车停车超过 100 地下汽车两个汽车疏散出口符合下列规定**
1 人员安全出口汽车疏散出口分开设置
2 每个防火分区人员安全出口不应少于 1 疏散距离符合现行国家标准建筑设计防火规范GB 50016 的规定
3 汽车室内一点最近人员安全出口疏散距离不应大于 45m设置自动灭火系统距离不应大于 60m
**6.0.5 地上汽车停车数量小于等于 100 地下汽车设置两个汽车疏散出口设置 1 人员安全出口**
**6.0.6 汽车室内一点最近人员安全出口疏散距离不应大于 45m设置自动灭火系统距离不应大于 60m**
**6.0.7 楼梯疏散楼梯合用合用使用面积不应小于 10m?不应小于 2.4m**
**6.0.8 住宅地下室相连地下汽车地下汽车人员疏散借用住宅部分疏散楼梯不能直接进入住宅部分疏散楼梯地下汽车住宅部分疏散楼梯之间设置连通走道走道采用防火隔墙分隔汽车走道应为甲级防火**
**6.0.9 汽车坡道两侧应用防火墙停车隔开坡道出入口采用防火卷帘甲级防火停车隔开汽车坡道两侧具备设置防火墙条件坡道出入口采用防火卷帘防火卷帘符合现行国家标准防火卷帘GB 14102 的规定当其设置防火墙位置防火墙采用耐火极限低于 3.00h 的防火卷帘**
**7.1.2 防火墙防火隔墙不宜设在汽车坡道两侧**
**7.2.3 高层汽车汽车坡道两侧防火墙**
**7.2.4 汽车车库其他建筑防火墙设在建筑基础框架承重结构防火墙防火隔墙耐火极限不应低于相应规定**
**7.2.5 汽车车库外墙洞口上方设置燃烧防火外墙高度不应小于 1.2m防火宽度不应小于 1m耐火极限不应小于 1.00h**
**7.2.6 汽车车库墙上下层开口之间设置宽度小于 1m 的防火高度小于 1.2m 的**
**7.2.7 汽车最远工作地点楼梯距离不应超过 45m设有自动灭火系统距离不应超过 60m**
**7.2.8 汽车室内一点最近人员安全出口疏散距离不应大于 45m设有自动灭火系统距离不应大于 60m**
**7.2.9 住宅地下室相连地下汽车地下汽车人员疏散借用住宅部分疏散楼梯不能直接进入住宅部分疏散楼梯地下汽车住宅部分疏散楼梯之间设置连通走道走道采用防火隔墙分隔汽车走道应为甲级防火**
**7.2.10 汽车坡道两侧应用防火墙停车隔开坡道出入口采用防火卷帘甲级防火停车隔开汽车坡道两侧具备设置防火墙条件坡道出入口采用防火卷帘防火卷帘符合现行国家标准防火卷帘GB 14102 的规定当其设置防火墙位置防火墙采用耐火极限低于 3.00h 的防火卷帘**
**8.2.1 汽车车库下列部位设置火灾自动报警系统**
1 敞开汽车停车超过 100 地下汽车
2 复式汽车
3 采用汽车专用升降机汽车疏散出口汽车
4 汽车车库
**8.2.2 火灾自动报警系统设置符合现行国家标准火灾自动报警系统设计规范GB 50116 的规定**
**8.2.3 汽车设置消防应急照明疏散指示标志采用蓄电池 应急照明灯具但其连续供电时间不应小于 90min**
**8.2.4 消防应急照明疏散指示标志设置符合现行国家标准消防安全标志GB 13495 和消防应急照明疏散指示系统GB 17945 的规定**
**8.2.5 汽车消防应急照明疏散指示标志照度符合下列规定**
1 停车部位照度不应小于 0.5lx
2 主要通道照度不应小于 1.0lx
3 楼梯照度不应小于 5.0lx
**9.0.1 汽车内应设置火灾自动报警系统自动喷水灭火系统**
**9.0.2 地上汽车停车数量超过 300 地下汽车设置泡沫喷淋灭火系统**
**9.0.3 停车数量超过 50 地下汽车采用干式系统**
**9.0.4 汽车设置自动喷水灭火系统选用快速响应喷头公称动作温度 68**
**9.0.5 汽车设置自动喷水灭火系统设置报警水流指示器压力开关末端试水装置末端试水**
**9.0.6 汽车设置自动喷水灭火系统喷水强度作用面积符合现行国家标准自动喷水灭火系统设计规范GB 50084 的规定**
**9.0.7 汽车设置自动喷水灭火系统连续供水**
**9.0.8 汽车设置泡沫喷淋灭火系统符合现行国家标准泡沫灭火系统设计规范GB 50151 的规定**
**9.0.9 汽车设置泡沫喷淋灭火系统泡沫混合供给强度连续供给时间符合现行国家标准泡沫灭火系统设计规范GB 50151 的规定**
**9.0.10 汽车设置泡沫喷淋灭火系统设置雨淋泡沫比例混合压力表流量计压力开关末端试水装置末端试水**
**9.0.11 汽车设置泡沫喷淋灭火系统喷头布置符合现行国家标准泡沫灭火系统设计规范GB 50151 的规定**
**9.0.12 汽车设置泡沫喷淋灭火系统泡沫混合连续供给时间符合现行国家标准泡沫灭火系统设计规范GB 50151 的规定**
**9.0.13 汽车设置干粉灭火系统符合现行国家标准干粉灭火系统设计规范GB 50347 的规定**
**9.0.14 汽车设置 IG541 灭火系统符合现行国家标准气体灭火系统设计规范GB 50370 的规定**
**9.0.15 汽车设置二氧化碳灭火系统符合现行国家标准二氧化碳灭火系统设计规范GB 50193 的规定**
**9.0.16 汽车设置丙烷灭火系统符合现行国家标准气体灭火系统设计规范GB 50370 的规定**
**9.0.17 汽车设置热气溶胶预制灭火系统符合现行国家标准气体灭火系统设计规范GB 50370 的规定**
**9.0.18 汽车设置灭火器材符合现行国家标准建筑灭火器配置设计规范GB 50140 的规定**
**9.0.19 汽车设置消防给水系统符合现行国家标准消防给水消火栓系统技术规范GB 50974 的规定**