地铁漏水
wisber2010
wisber2010 Lv.3
2011年03月19日 18:46:20
来自于轨道交通
只看楼主

有什么好的方法吗?

有什么好的方法吗?

20101007619.jpg


20101007618.jpg

免费打赏
metroengineer
2014年06月11日 08:49:29
22楼
地铁这种漏水很常见,混凝土局部不密实。确实中国的防水混凝土质量和施工技术不过关
回复
dlmetrobuilder
2014年06月12日 09:14:37
23楼
布孔埋管注浆,不可穿透混凝土
回复
lrg005
2015年12月03日 15:13:12
24楼

谢谢楼主,好资料,学习了
回复
metroengineer
2015年12月11日 09:33:09
25楼
打针注浆吧
回复
hhgt0571
2016年01月05日 09:12:42
26楼
没救了,炸了重来。:lol
回复
hhgt0571
2016年01月05日 09:13:06
27楼
喜欢该文章,俺分享至朋友圈了
回复
hhgt0571
2016年01月05日 09:21:38
28楼
从照片上看,是渗水。注浆可以解决。但我想,隧道防水有三四层(初支喷网、二衬前防水板、止水带、二衬抗渗混凝土……),这么多层都没防住,说明施工质量太差了。所以前面说没救了。
回复
ksak256180
2016年04月21日 15:45:05
29楼
有三个方法
一是壁后注水泥水玻璃双液浆。此方法防水效果好,注浆之后不易复发
二是壁内注聚氨酯,这是工程上普遍的做法,施工简易,但是聚氨酯的耐久性不好,一般两三个月之后此处又会复发。
三是安装不锈钢的接水槽,将水引到排水沟内排走,此种方法属于临时处理,无法根本上解决渗漏的问题。
回复
qq_1491795422872
2017年04月10日 11:46:35
30楼
专业防水补漏高压灌浆工程13113751071曾工-微信同步
回复
wdl2345481
2017年06月21日 12:46:08
31楼
很简单,凿开注浆加固。