问个地下室集水坑的问题
菜鸟
菜鸟 Lv.3
2002年11月15日 00:00:56
只看楼主

请问集水坑的最低水位、启泵水位、最高水位及警戒水位之间的关系是怎样确定的?这个问题看来简单但我找不到答案!是根据产品吗?

请问集水坑的最低水位、启泵水位、最高水位及警戒水位之间的关系是怎样确定的?

这个问题看来简单但我找不到答案!是根据产品吗?
eline
2002年11月15日 08:19:57
2楼
我就是根据水泵型号来定的
回复
菜鸟
2002年11月15日 10:23:48
3楼
可是我在产品样本中找不到相关内容呀,只是有个最低水位
回复
eline
2002年11月15日 15:29:10
4楼
有了流量就可以计算啦,比方说取10分钟
回复
菜鸟
2002年11月15日 16:12:09
5楼
举个例子:
按规定,集水池容积是不小于5min的最大一台水泵出水量,如果选用10M3/h的水泵,则5min水量为0.83m3,如果集水坑面积1×1m2,则高度应该为0.83m……

现在我想知道,这个0.83m是两个水位之间的高差?是最低水位和最高水位还是报警水位?

还有,如果设置在报警水位下两台泵同时使用的情况又应该如何?
回复
hench
2002年11月15日 18:54:03
6楼
确实有五分钟的要求,但有时也不需要完全按次,还需要考虑排水量等问题。
回复
okle
2002年11月19日 16:07:23
7楼
按照每小时开泵不超过6次计算,排水量应为1.67m^3,即最低水位与最高水位高差1.67m。两泵运行时,水位达到启泵水位开一台泵,若继续升至最高水位开2台泵同时报警,水位降至最低水位时停泵。
回复

相关推荐

APP内打开