试验消火栓是不是就是最不利点消火栓?
富兰克
富兰克 Lv.7
2006年03月21日 14:16:21
只看楼主

试验消火栓是不是就是最不利点消火栓?最不利点消火栓是不是指可使用层上的消火栓?而不是试验消火栓?这牵扯到消防水箱高度的确定或者是否加稳压增压机组。一般消防验收都是在试验消火栓来检测的。

试验消火栓是不是就是最不利点消火栓?最不利点消火栓是不是指可使用层上的消火栓?而不是试验消火栓?这牵扯到消防水箱高度的确定或者是否加稳压增压机组。一般消防验收都是在试验消火栓来检测的。
免费打赏
sbwforever
2006年03月21日 14:23:27
2楼
不以实验栓计算论定,原则上是指可用层上的消火栓。
回复
canline
2006年03月21日 16:31:07
3楼
不是实验消防栓,应该是最高层的消防栓,要不每个楼顶都要加稳压泵的。