某酒店,公共卫生间 面积29平米,1~3层层高5.1米 4~20层层高3.6米,采用排风竖井,屋顶设排风机,卫生间内设排风扇,计算排风量按10次/h算,请问在计算竖井截面积的时候:1、需要考虑0.6的同时使用系数吗? 2、需要用总风量/2的平均排风量做计算吗?还是就使用所有卫生间排风量的总和? 3、排风竖井内的风速取4m/s合适吗?(混凝土排风竖井)总排风量=[(29*5.1)*3+(29*3.6)*27]*10=32625m3/h
某酒店,公共卫生间 面积29平米,1~3层层高5.1米 4~20层层高3.6米,采用排风竖井,屋顶设排风机,卫生间内设排风扇,计算排风量按10次/h算,请问在计算竖井截面积的时候:1、需要考虑0.6的同时使用系数吗? 2、需要用总风量/2的平均排风量做计算吗?还是就使用所有卫生间排风量的总和? 3、排风竖井内的风速取4m/s合适吗?(混凝土排风竖井)
总排风量=[(29*5.1)*3+(29*3.6)*27]*10=32625m3/h
考虑0.6同时使用系数,再按平均风量算,竖井截面积应该等于=32625*0.6/2/3600/4=0.68m2
请问这个竖井大小合适吗?
麻烦各位老师赐教
32楼
这位老兄说得比较中肯!~
回复
33楼
同意版主的说法,比较稳妥。
回复
34楼
学习中学习中
学习中学习中
学习中学习中
学习中学习中
回复
35楼
同意以上观点。
回复
36楼
内衬铁皮施工有一定难度,而且一旦出现问题比如铁皮中间凹陷会堵塞风道无法检修,所以不建议内衬
回复
37楼
首先感谢楼上提供贴图。
但是4.5.2中第3条,第2小点的内容, 与楼主叙述情况不太一样,即此卫生间不需要根据新风量进行确定。在此说明,以提起注意。
我认为楼主的情况还是按换气次数来算。
但楼主犯了一下错误。卫生间是有吊顶的,一般2.5-2.6米左右,因此排风量不应按总的层高来计算。
另外,同时使用系数可以适当选取,这个没有问题。竖井内的风速3-4m/s也比较合适。但总风量除以2,依我看没有什么依据。
基于这个前提算出来的竖井面积,与楼主的结果应该差不多。
回复
38楼
您好!风量的选择感觉你分析的十分有道理。但是风量风压是此消彼长的,采用集中排风,屋顶排风机风压的确实很小的,多余的风压会增大风机的排风量(当混凝土风道,风速选取3m/s时,阻力很小),并且在较低楼层,风速相对来讲更小。这样的话,会降低各房间排风量的不平衡率,(对于不设置排气扇仅在屋顶设置集中排风有利,便于调节)。
您帮忙指点一下理解的是否有误,希望指点!
回复
39楼
很好的学习资料