某酒店,公共卫生间 面积29平米,1~3层层高5.1米 4~20层层高3.6米,采用排风竖井,屋顶设排风机,卫生间内设排风扇,计算排风量按10次/h算,请问在计算竖井截面积的时候:1、需要考虑0.6的同时使用系数吗? 2、需要用总风量/2的平均排风量做计算吗?还是就使用所有卫生间排风量的总和? 3、排风竖井内的风速取4m/s合适吗?(混凝土排风竖井)总排风量=[(29*5.1)*3+(29*3.6)*27]*10=32625m3/h
某酒店,公共卫生间 面积29平米,1~3层层高5.1米 4~20层层高3.6米,采用排风竖井,屋顶设排风机,卫生间内设排风扇,计算排风量按10次/h算,请问在计算竖井截面积的时候:1、需要考虑0.6的同时使用系数吗? 2、需要用总风量/2的平均排风量做计算吗?还是就使用所有卫生间排风量的总和? 3、排风竖井内的风速取4m/s合适吗?(混凝土排风竖井)
总排风量=[(29*5.1)*3+(29*3.6)*27]*10=32625m3/h
考虑0.6同时使用系数,再按平均风量算,竖井截面积应该等于=32625*0.6/2/3600/4=0.68m2
请问这个竖井大小合适吗?
麻烦各位老师赐教
22楼
首先标高只能以吊顶以下的算,应考虑同时使用系数 。
回复
23楼
很好的学习资料
回复
24楼
学习了 现在也在做个酒店的
回复
25楼
我的个人经验:1 公共卫生间的换气次数 按10~15次计算
2 客房卫生间按 新风量的80%左右计算
3 保证风井内是负压,屋顶要做排风机,排风量按总风量的60%计算
4 客房的排风口或者天花排风扇,要有止回措施
5 一般我做过的五星级酒店 ,不用排风扇,噪音大,都是用负压排风,风口用线性风口接条形静压箱再接软管,再接风管,消声效果好
回复
26楼
酒店客房卫生间按照客房新风量的90%计算。
公共卫生间排风按照12-15次/h计算。
立管最好采用铁皮风管,风速一般为4-5米为宜,不要超过8M/s。土建风道漏风严重,不建议采用,采用的话,风速不宜过高,最好低于3m/s。
立管选择按照各支管风量和计算。
这个风速是不是太小了点
回复
27楼
同意楼上观点
回复
28楼
12楼加上27楼,是王道。
回复
29楼
回复
30楼
同意楼上观点。
对于换气次数,想多说句,措施取10~15次/h,
个人建议公共卫生间换气取靠近上线值,且有顶吸式排风扇的话,其风压应尽量取大些,以克服竖井因季节而产生负的自生抽力(引发倒灌),不过鉴于额外加装屋顶风机,其效果应比单纯的排风扇效果好些。
楼主之前说的总风量/2,是不是用来选择屋顶风机的排风量的?
2楼在措施截图中的
4.5.2-4.设置竖向集中排风系统时,宜在上部集中安装排风机;当在每层或每个卫生间(或开水房)设置排气扇时,集中排风机的风量确定应考虑一定得同时使用系数。
应明确,
1.竖井的风量的确定是考虑系统满负荷运行的情况下进行的,风量应为所有卫生间排风量总和。
2.在有排气扇时,
屋顶风机的排风量,按措施建议的可以适当考虑再总风量的基础上乘一定的同时使用系数。
3.关于土建混凝土竖井的风速,本人之前设计的一个办公楼通风系统,竖井风速v<5m/s,为控制竖井尺寸,可以适当加大风速,或者减小卫生间换气次数(n减小了,要是高级酒店的话实际换气效果就会变差)。由于土建竖井质量得不到保证(不光滑)风速越高阻力越大。一般不建议超过5m/s。
PS:具体可以和建筑专业商量看,能有多大的空间放置竖井。
个人愚见,仅供参考。
回复
31楼
学习了,非常有帮助
回复