本帖最后由 jiahui6 于 2014-4-1 15:57 编辑 讨论下:卫生间排风经常采用的几种形式及其特点 形式1. 机械排风与自然排风相结合的方式 每一个卫生间均设一个带止回阀的卫生间通风器,卫生间通风器与排风竖井之间加防火阀,不设集中的排风机。卫生间的污浊空气和水蒸气等通过卫生间通风器至排风竖井,再排至室外。这种方式投资少、节能、好管理,也满足防火要求。
形式1. 机械排风与自然排风相结合的方式 每一个卫生间均设一个带止回阀的卫生间通风器,卫生间通风器与排风竖井之间加防火阀,不设集中的排风机。卫生间的污浊空气和水蒸气等通过卫生间通风器至排风竖井,再排至室外。这种方式投资少、节能、好管理,也满足防火要求。 由于采用的不是普通的卫生间排气扇,而是带止回阀的卫生间通风器,不排风的卫生间靠此止回阀把排风竖井与卫生间分开,不会产生倒灌和串味现象。但是由于卫生间通风器既要克服防火阀的阻力,又要为气体在竖井中流动提供部分动力,这就要求卫生间通风器有较高的压头,而现有的卫生间通风器的压头一般都比较小,所以设计不当会出现卫生间的污浊空气排不出去的现象。不过,这种排风方式比自然排风方式要好得多。
个人觉得:这种方式一般用于普通住宅及卫生要求不高的建筑。
形式2. 机械排风方式 ① 每个卫生间不设卫生间通风器,只设排风口及防火调节阀,卫生间的污浊空气及水蒸气经过排风口至排风竖井,由设于竖井顶部的排风机排至室外。 这种排风方式主要是通过设于竖井顶部的排风机向外抽,在竖井内形成了一定的负压,卫生间内的污浊空气和水蒸气被吸到竖井内,解决了串味的问题。但这就要求排风机承担所有卫生间的排风量,其风量、风压也大,当然,风机的噪声也大了。同时为了尽量保证每个卫生间的排风量的均匀性,防火阀最好采用防火调节阀。这种方式主要用于高层建筑物的公共卫生间。 ② 每个卫生间均设一个带止回阀的卫生间通风器,将卫生间的污浊空气及水蒸气排至水平或竖直的主风道中,再由设于总风道末端或顶部的排风机排至室外,见图1的3种方式。
图1 机械排风的三种方式
这3种方式均要求卫生间通风器与排风机联锁,只要有一个卫生间的通风器使用,排风机就工作。这几种方式均能够有效地排除卫生间的污浊空气,防止各层排风量不均衡,满足防火的要求,也不会发生串味现象,并且使用灵活,排气迅速,故广泛应用于卫生要求高的建筑物中,如:宾馆、综合楼、写字楼等。但这种方式投资高,维修、管理工作量大。 这几种方式在实际应用上也不尽相同。
图1a方式比较适合于排风竖井不能经屋顶通到室外的建筑物。它的特点是先把污浊空气和水蒸气排至排风竖井,然后再汇合到水平主风道内,最后排至室外。这种方式的排风机常采用轴流通风机或混流通风机。
图1b的这种方式对于排风竖井可经屋顶通到室外的建筑物比较适用。这种方式的排风机常采用超低噪声屋顶通风机或离心通风机。
图1c的方式比较适合于那些房间内不易分别设置排风竖井、只宜设置集中排风竖井的建筑物。这种方式的不同之处是卫生间的污浊空气先是排至水平风道,然后集中到排风竖井,最后排至室外。这种方式排风机的选择与图1b的方式一样。
1. 排风方式的选择 设计中具体选用的排风方式,要根据建筑物的具体用途、所处的地理位置、初投资、建筑物的档次、卫生间的设置情况等综合考虑确定。 2. 卫生间排风量的确定 ①宾馆、住宅等的卫生间排风量的确定 对设有空调系统的房间的卫生间,排风量宜按所在房间新风量的80%~90%确定,其它卫生间的排风量可以按换气次数5~12 h-1考虑。一般来讲,这类卫生间的容积为9 m3左右,也就是说其排风量一般为45~108 m3/h。 ② 建筑物的公共卫生间排风量的确定 按照卫生间内卫生器具的个数确定 根据公式V=n1V1+n2V2计算出卫生间的排风量,式中V为每个卫生间的排风量,m3/h;n1为卫生间大便器的个数;V1为每个卫生间大便器所需的排风量,40 m3/h;n2为卫生间小便器的个数;V2为每个卫生间小便器所需的排风量,20 m3/h。 V=40n1+20n2 根据换气次数确定,一般情况下建筑物公共卫生间的换气次数按15~20 h-1计算为宜。 3 卫生间排风的补风 对于有较高要求的建筑物,比如大的综合楼、商场等的公共卫生间,由于卫生间面积比较大,排风量也比较大。若不考虑适当的补风,容易造成负压过大,也达不到预期的排风效果。因此应考虑补风。一般采用两种方法,一是在不影响美观的情况下在合适的地方设置百叶风口,以便进风。二是设置送风装置,送风装置应与排风装置联锁,否则,排风系统突然停了,送风装置照样运行,卫生间内出现正压现象,污浊空气就会散发到其它房间或走廊。 4 卫生间通风器的控制 对于住宅和宾馆客房之类的小型卫生间,卫生间通风器应单独设置开关,不宜与卫生间的照明开关联锁。这样控制起来比较方便,当产生污浊空气或水蒸气时才开卫生间通风器,其它时间不一定开。 5 风道风速及风机风量的选择 图1a方式的排风竖井出口处的风速以3.0~4.5 m/s为宜;图1b方式的排风竖井出口处的风速以3.5~6.0 m/s为宜;图1c方式的排风竖井出口处的风速以3.5~6.0 m/s为宜。 排风机的风量按每个卫生间排风量总和的50%~80%考虑,层数多时取小值,层数少时取大值。图1a方式的排风竖井的风量按竖井所带每个卫生间排风量总和的50%~100%设计,水平主风道的风量按所有卫生间总风量的50%~80%设计;图1b方式的排风竖井的风量按所有卫生间排风量总和的50%~80%设计;图1c方式的水平风道的风量按所带卫生间总风量的50%~100%设计,排风竖井的风量按所有卫生间排风量总和的50%~80%设计。这几种方式,不论是水平风道还是排风竖井,所带卫生间多时取小值,少时取大值。 6 卫生间通风器水平支管的坡向及卫生间通风器的位置 因现有住宅、宾馆、商住楼等的卫生间不仅仅用做卫生间,同时还用做淋浴间,因此卫生间通风器要经常排出水蒸气。水蒸气在排风支管中会产生冷凝水,为排掉这些冷凝水,笔者认为排风支管应坡向卫生间通风器,以利于支管中的冷凝水经卫生间通风器排到卫生间。为避免排出的水落到人身上,卫生间通风器应避开浴盆及坐便器安装。 7 卫生间排气设备的噪声问题 卫生间的噪声主要有两部分,一是来自竖井顶部或水平总风道末端的排风机,二是来自卫生间通风器。 由于排风机的噪声较大,容易传到每一个卫生间,所以,选择排风机时应尽量选择低噪声的,同时风机安装时要采取适当的减振措施。 8 关于卫生间内的污浊空气排不出的问题 有的用户反映即使是采用如图1的排风形式,一些卫生间的污浊空气也排不出去。据调查,问题主要出在排风竖井和排风机上。就土建排风竖井而言,由于排风竖井内的灰渣、砖石等难以清理干净,排风竖井内表面也难抹平,内壁比较粗糙,造成排风竖井的阻力过大,排风机难以克服整个系统的阻力,从而造成卫生间的排风效果不好。另外排风机选择得合适与否也是影响排风效果的一个重要方面。 |