建筑工程——机电《暖通》无窗卫生间的排风设计讨论
jiahui6
jiahui6 Lv.6
2014年04月01日 15:56:04
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 jiahui6 于 2014-4-1 15:57 编辑 讨论下:卫生间排风经常采用的几种形式及其特点 形式1. 机械排风与自然排风相结合的方式   每一个卫生间均设一个带止回阀的卫生间通风器,卫生间通风器与排风竖井之间加防火阀,不设集中的排风机。卫生间的污浊空气和水蒸气等通过卫生间通风器至排风竖井,再排至室外。这种方式投资少、节能、好管理,也满足防火要求。

本帖最后由 jiahui6 于 2014-4-1 15:57 编辑




  • 讨论下:卫生间排风经常采用的几种形式及其特点

形式1. 机械排风与自然排风相结合的方式

  每一个卫生间均设一个带止回阀的卫生间通风器,卫生间通风器与排风竖井之间加防火阀,不设集中的排风机。卫生间的污浊空气和水蒸气等通过卫生间通风器至排风竖井,再排至室外。这种方式投资少、节能、好管理,也满足防火要求。
  由于采用的不是普通的卫生间排气扇,而是带止回阀的卫生间通风器,不排风的卫生间靠此止回阀把排风竖井与卫生间分开,不会产生倒灌和串味现象。但是由于卫生间通风器既要克服防火阀的阻力,又要为气体在竖井中流动提供部分动力,这就要求卫生间通风器有较高的压头,而现有的卫生间通风器的压头一般都比较小,所以设计不当会出现卫生间的污浊空气排不出去的现象。不过,这种排风方式比自然排风方式要好得多。
  
个人觉得这种方式一般用于普通住宅及卫生要求不高的建筑。

形式2. 机械排风方式


  ① 每个卫生间不设卫生间通风器,只设排风口及防火调节阀,卫生间的污浊空气及水蒸气经过排风口至排风竖井,由设于竖井顶部的排风机排至室外。
  这种排风方式主要是通过设于竖井顶部的排风机向外抽,在竖井内形成了一定的负压,卫生间内的污浊空气和水蒸气被吸到竖井内,解决了串味的问题。但这就要求排风机承担所有卫生间的排风量,其风量、风压也大,当然,风机的噪声也大了。同时为了尽量保证每个卫生间的排风量的均匀性,防火阀最好采用防火调节阀。这种方式主要用于高层建筑物的公共卫生间。
  ② 每个卫生间均设一个带止回阀的卫生间通风器,将卫生间的污浊空气及水蒸气排至水平或竖直的主风道中,再由设于总风道末端或顶部的排风机排至室外,见图1的3种方式。


图片1.jpg

图1 机械排风的三种方式

这3种方式均要求卫生间通风器与排风机联锁,只要有一个卫生间的通风器使用,排风机就工作。这几种方式均能够有效地排除卫生间的污浊空气,防止各层排风量不均衡,满足防火的要求,也不会发生串味现象,并且使用灵活,排气迅速,故广泛应用于卫生要求高的建筑物中,如:宾馆、综合楼、写字楼等。但这种方式投资高,维修、管理工作量大。

  
这几种方式在实际应用上也不尽相同。

图1a方式比较适合于排风竖井不能经屋顶通到室外的建筑物。它的特点是先把污浊空气和水蒸气排至排风竖井,然后再汇合到水平主风道内,最后排至室外。这种方式的排风机常采用轴流通风机或混流通风机。
图1b的这种方式对于排风竖井可经屋顶通到室外的建筑物比较适用。这种方式的排风机常采用超低噪声屋顶通风机或离心通风机。
图1c的方式比较适合于那些房间内不易分别设置排风竖井、只宜设置集中排风竖井的建筑物。这种方式的不同之处是卫生间的污浊空气先是排至水平风道,然后集中到排风竖井,最后排至室外。这种方式排风机的选择与图1b的方式一样。




  • 总结下:卫生间通风设计中应该注意的几个问题

1. 排风方式的选择
  设计中具体选用的排风方式,要根据建筑物的具体用途、所处的地理位置、初投资、建筑物的档次、卫生间的设置情况等综合考虑确定。
2. 卫生间排风量的确定
①宾馆、住宅等的卫生间排风量的确定
  对设有空调系统的房间的卫生间,排风量宜按所在房间新风量的80%~90%确定,其它卫生间的排风量可以按换气次数5~12 h-1考虑。一般来讲,这类卫生间的容积为9 m3左右,也就是说其排风量一般为45~108 m3/h。
② 建筑物的公共卫生间排风量的确定
按照卫生间内卫生器具的个数确定
根据公式V=n1V1+n2V2计算出卫生间的排风量,式中V为每个卫生间的排风量,m3/h;n1为卫生间大便器的个数;V1为每个卫生间大便器所需的排风量,40 m3/h;n2为卫生间小便器的个数;V2为每个卫生间小便器所需的排风量,20 m3/h。
V=40n1+20n2
 根据换气次数确定,一般情况下建筑物公共卫生间的换气次数按15~20 h-1计算为宜。
3 卫生间排风的补风
  对于有较高要求的建筑物,比如大的综合楼、商场等的公共卫生间,由于卫生间面积比较大,排风量也比较大。若不考虑适当的补风,容易造成负压过大,也达不到预期的排风效果。因此应考虑补风。一般采用两种方法,一是在不影响美观的情况下在合适的地方设置百叶风口,以便进风。二是设置送风装置,送风装置应与排风装置联锁,否则,排风系统突然停了,送风装置照样运行,卫生间内出现正压现象,污浊空气就会散发到其它房间或走廊。
4 卫生间通风器的控制
  对于住宅和宾馆客房之类的小型卫生间,卫生间通风器应单独设置开关,不宜与卫生间的照明开关联锁。这样控制起来比较方便,当产生污浊空气或水蒸气时才开卫生间通风器,其它时间不一定开。

5 风道风速及风机风量的选择
  图1a方式的排风竖井出口处的风速以3.0~4.5 m/s为宜;图1b方式的排风竖井出口处的风速以3.5~6.0 m/s为宜;图1c方式的排风竖井出口处的风速以3.5~6.0 m/s为宜。
  排风机的风量按每个卫生间排风量总和的50%~80%考虑,层数多时取小值,层数少时取大值。图1a方式的排风竖井的风量按竖井所带每个卫生间排风量总和的50%~100%设计,水平主风道的风量按所有卫生间总风量的50%~80%设计;图1b方式的排风竖井的风量按所有卫生间排风量总和的50%~80%设计;图1c方式的水平风道的风量按所带卫生间总风量的50%~100%设计,排风竖井的风量按所有卫生间排风量总和的50%~80%设计。这几种方式,不论是水平风道还是排风竖井,所带卫生间多时取小值,少时取大值。
6 卫生间通风器水平支管的坡向及卫生间通风器的位置
  因现有住宅、宾馆、商住楼等的卫生间不仅仅用做卫生间,同时还用做淋浴间,因此卫生间通风器要经常排出水蒸气。水蒸气在排风支管中会产生冷凝水,为排掉这些冷凝水,笔者认为排风支管应坡向卫生间通风器,以利于支管中的冷凝水经卫生间通风器排到卫生间。为避免排出的水落到人身上,卫生间通风器应避开浴盆及坐便器安装。
7 卫生间排气设备的噪声问题
  卫生间的噪声主要有两部分,一是来自竖井顶部或水平总风道末端的排风机,二是来自卫生间通风器。
由于排风机的噪声较大,容易传到每一个卫生间,所以,选择排风机时应尽量选择低噪声的,同时风机安装时要采取适当的减振措施。

8 关于卫生间内的污浊空气排不出的问题
  有的用户反映即使是采用如图1的排风形式,一些卫生间的污浊空气也排不出去。据调查,问题主要出在排风竖井和排风机上。就土建排风竖井而言,由于排风竖井内的灰渣、砖石等难以清理干净,排风竖井内表面也难抹平,内壁比较粗糙,造成排风竖井的阻力过大,排风机难以克服整个系统的阻力,从而造成卫生间的排风效果不好。另外排风机选择得合适与否也是影响排风效果的一个重要方面。




图片1.jpg

免费打赏
wxlccit
2014年04月01日 17:20:37
2楼
对于“8 关于卫生间内的污浊空气排不出的问题”,我觉得应该要求甲方和监理单位加强对施工的管理,以保证竖井内表面的光滑。这只是一方面吧
回复
sjh819
2014年04月01日 18:11:37
3楼
资料不错,谢谢分享。
回复
qinluo007
2014年04月02日 09:21:15
4楼
资料不错,谢谢分享。
回复
qianshui_xiaobai
2014年04月02日 11:09:19
5楼
卫生间的通风很重要,资料不错
回复
sherwinding
2014年04月02日 11:27:46
6楼
“采用的不是普通的卫生间排气扇,而是带止回阀的卫生间通风器”,排风扇和通风器啥区别啊?
回复
jiahui6
2014年04月02日 11:52:25
7楼
6481279 发表于 2014-4-2 11:27 “采用的不是普通的卫生间排气扇,而是带止回阀的卫生间通风器”,排风扇和通风器啥区别啊?两者从技术性能上说没有本质区别,  
回复
xiaoabp
2014年04月02日 11:52:43
8楼
一、A、改造开窗改造开窗可以很直接的解决的问题,根本上消除了卫生间无法通风的难点,但这个方法需要在不破换房屋承重结构下进行,而且还需根据方位来选择,因此难度比较大!B、利用浴霸来排风现在的集成浴霸吊顶也有这个功能哦,很多著名的品牌都有这方面的设计考虑,像奥普、樱花、阁楼等。缺点是浴霸的排风不是主要功能,而且效率低。C、安装排风扇目前市场上的家用排气扇分吸顶式、壁挂式和窗式三种。分别是吸顶式排气扇,壁挂式排气扇和窗式排气扇,三种排气扇各有优势。1、吸顶式排气扇外观较好,可安装在卫生间的吊顶上。这种换气扇的管道较短,因此安装时还需购买一个与管道相配套的通风管。 2、壁挂式排气扇体积较小,可镶嵌在墙壁上方,但由于其抽风口的横截面较窄,导致换气力度较弱,所以只适合在面积较小的卫生间内安装。 3、窗式排气扇则不同于前两种,它有单、双两向运转方式,既可将室内空气排出,又可将室外新鲜空气补充到室内,因此,窗式排气扇适用范围比较大,效果也更佳。 根据排风扇的安装位置不同,选择的型号也不相同。安装在铝扣板吊顶上的排风扇,都配有与吊顶龙骨配套的金属扣件,安装非常方便;安装在木龙骨吊顶上的排风扇,只要接通排风管,用木螺丝拧紧排风扇面板就行。假如你要安装在卫生间的外墙上,那您应该先在墙上开孔,孔径按您选购的排风扇出风口径大小确定;或者安装在卫生间预留的排风管道壁上,那就需要再配一个止回阀,防止别人家的气味串到您家,墙面安装一般情况都需要冲击电钻打孔,膨胀螺丝固定。二、卫生间没有窗户怎么除臭1. 卫生间保持干净,坚持每天打扫,清除垃圾,不在卫生间搭挂洗过的衣服。更不要把脏的衣物存放在卫生间。2. 好多人用什么土办法。放醋了,清凉油除臭,这根上面说的方法一样这也是不治本的一种方式。3. 放鲜花,绿色植物,当然这种能除点味,但是效果不明显4. 放水果,柠檬是最好的除臭剂,将鲜柠檬切成片状,干燥后放入器皿中置于卫生间,可以防霉除异味。注意不要直接将柠檬片放在陶瓷表面,以免印迹不易清除。其实柠檬挥发水气中合异味,但是等水气干了,异味还是会出来,而且水果容易腐烂造成二次污染,说白了,这种方法也是不治本,所以专家提醒此法不可取。5. 天然竹炭,竹炭产品,环保健康,无二次污染,经济又实惠。三、卫生间没有窗户怎么防潮1、防水铝箔阻隔冷凝水根据自己平时的沐浴经验,我们会发现浴室内面盆或水龙头遇到热气会产生大量的冷凝水,这些水会顺着台面流入柜子底部,引起柜体发霉变形。如果能及时在柜体底部加上一层防水铝箔或是橡胶垫就能解决这个难题,在防潮的同时还能固定浴品。2、浴霸进行烘干、排湿除了每次盥洗之后及时擦干卫生间内积水来杜绝潮气以外,还应当尽量发挥浴霸的功能。由于浴霸中的红外线石英加热灯泡作为热源,可以通过直接辐射来加热室内空气,起到烘干潮气的作用。而浴霸的换气功能也可排除部分湿气。因此对于卫生间没有对外窗户的家庭来说,安装浴霸是个不错的选择。3、地漏需要经常疏通洗浴过程中掉落的毛发、卫生间内的灰尘和小块杂物都会顺着水流冲向地漏,所以要经常疏通地漏,防止堵塞造成的排水不畅。个人认为安装排风扇最为实用,开窗和浴霸要付出的代价很大!
回复
jiahui6
2014年04月02日 11:54:26
9楼
xiaoabp 发表于 2014-4-2 11:52 一、A、改造开窗改造开窗可以很直接的解决的问题,根本上消除了卫生间无法通风的难点,但这个方法需要在不破 …这位网友很强大嘛
回复
jiahui6
2014年04月02日 11:55:22
10楼
xiaoabp 发表于 2014-4-2 11:52 一、A、改造开窗改造开窗可以很直接的解决的问题,根本上消除了卫生间无法通风的难点,但这个方法需要在不破 …卫生间的防潮措施都讲了,多谢分享了
回复
guopeiqun
2014年04月02日 21:21:22
11楼
每个卫生间应该加个定风量阀,那样屋顶风机工作时远近卫生间风压才均衡
回复

相关推荐