急。请教卫生间排风和排风井问题!!急啊。万分感谢!
h421342921
h421342921 Lv.2
2011年07月12日 20:10:25
来自于通风排烟
只看楼主

现有个酒店建筑,卫生间没窗,也没排风井,排烟怎么排?还有整层楼就一个很小的排风井,其他有几个排烟井,请问能否用排烟井来排风?

现有个酒店建筑,卫生间没窗,也没排风井,排烟怎么排?还有整层楼就一个很小的排风井,其他有几个排烟井,请问能否用排烟井来排风?

374VQ~1`{UJVLTKEG91[2]C.jpg

免费打赏
h421342921
2011年07月12日 20:11:23
2楼
两卫生间中间那个井是排风井么?
回复
snail_yin
2011年07月13日 09:03:37
3楼
两个卫生间中间的那个管井是个综合管井,应该可以在里面设置排风铁皮风道,用于卫生间排风。
回复
h421342921
2011年07月13日 10:35:06
4楼
但是那井没通到楼顶,最后一层那管井的地方是办公室地面
回复
wl583174453
2011年07月13日 14:53:03
5楼
路过学习了....
回复
mideahz
2011年07月14日 11:37:20
6楼
要跟建筑协商了,一般应该是要打通的。
回复
lingxing1
2011年07月14日 17:23:08
7楼
可以和建筑说一下,顶层也做管井,位置与其他层相同,算管井时要注意躲开梁的位置。
还有下方的那个排风井是做什么的,是不是每一层设置的集中排风呢。
回复
rainbowlv138
2011年07月15日 11:29:13
8楼
兄弟,在前期给建筑提风井条件是暖通专业应该做的啊,怎么会没有竖井呢
回复
guiguidemm
2011年07月20日 09:27:05
9楼
那个排风井集中排出啊 如果办公室 不能打通 就在顶层 侧出
回复
guo445735054
2011年07月25日 15:56:15
10楼
回复
szdingo
2011年07月28日 17:38:49
11楼
呵呵!!!可以去跟建筑师协商。。。
回复

相关推荐

APP内打开