请教高层建筑卫生间集中排风问题
qingdaowentao
2013年01月22日 10:13:36
来自于通风排烟
只看楼主

最近做一个高层建筑卫生间集中排风项目,遇到些问题,请问各位大侠如何解决的?1、排风扇压头的选择?如果是排风道不设排风机,按照自然排风,是按照总风量,计算排风道的总压力损失得到么?2、排风竖井是否需要设排风机?如果不设排风机,也不使用子母风道,单纯使用止回阀是否会造成臭气串味?以前教材上自然排风都是热压作用,但是夏季如何处理?3、变压式风道的原理,有无专门介绍的资料,最好是有原理计算的?谁能帮提供下?

最近做一个高层建筑卫生间集中排风项目,遇到些问题,请问各位大侠如何解决的?
1、排风扇压头的选择?如果是排风道不设排风机,按照自然排风,是按照总风量,计算排风道的总压力损失得到么?
2、排风竖井是否需要设排风机?如果不设排风机,也不使用子母风道,单纯使用止回阀是否会造成臭气串味?以前教材上自然排风都是热压作用,但是夏季如何处理?
3、变压式风道的原理,有无专门介绍的资料,最好是有原理计算的?谁能帮提供下?
4、排风时是否需要考虑客房的新风平衡问题?
benzhe
2013年03月18日 15:14:13
2楼
卫生间排风管风速多少合适
回复
wqwsn99
2013年03月27日 14:20:24
3楼
屋顶上安装一个排风机就行,每户都安装风口和止回阀,风速在3m/s就差不多
回复
刘云云
2013年07月03日 19:36:54
4楼
平时都没考虑过风压问题
回复
luoxiaoniu501
2013年12月22日 10:51:50
5楼
过来学习一下
回复

相关推荐

APP内打开