本人比较菜,请教几个弱一点的问题:1、对于住宅厨房排烟,是不是由于各户采用了户用排油烟机,所以屋顶的通风帽就应该无动力的排烟装置?不需要采用通风机了?在设计中,这项是不是归属建筑设计来作了呢?2、对于住宅卫生间一般设排风扇,屋顶设排风机。排风扇和屋顶排风机是如何联动的呢?3、对于宾馆客房卫生间排气是不是还可以采用热回收式新风机组换气的方式,这种方式是不是就不需要卫生间排气扇了,直接采用卫生间排风口?
本人比较菜,请教几个弱一点的问题:
1、对于住宅厨房排烟,是不是由于各户采用了户用排油烟机,所以屋顶的通风帽就应该无动力的排烟装置?不需要采用通风机了?在设计中,这项是不是归属建筑设计来作了呢?
2、对于住宅卫生间一般设排风扇,屋顶设排风机。排风扇和屋顶排风机是如何联动的呢?
3、对于宾馆客房卫生间排气是不是还可以采用热回收式新风机组换气的方式,这种方式是不是就不需要卫生间排气扇了,直接采用卫生间排风口?
2楼
1、对于住宅厨房排烟,是不是由于各户采用了户用排油烟机,所以屋顶的通风帽就应该无动力的排烟装置?不需要采用通风机了?在设计中,这项是不是归属建筑设计来作了呢?
答:住宅的厨房要是建筑做了排烟风井,那么就由抽油烟机直接排入风井,因为热气流密度小会上升,就会排出去的,一般我们只在设计说明中说明:“住宅厨房通风采用抽油烟机通过软管接至厨房变压式风道。由住户自行安装排油烟机。”别的就不管了。
2、对于住宅卫生间一般设排风扇,屋顶设排风机。排风扇和屋顶排风机是如何联动的呢?
答:这个问题没遇到过啊!我们好像只做通风器连接至变压式通风竖井,有通风竖井排至室外!
3、对于宾馆客房卫生间排气是不是还可以采用热回收式新风机组换气的方式,这种方式是不是就不需要卫生间排气扇了,直接采用卫生间排风口?
回复
3楼
十分感谢。
回复
4楼
谢谢楼主 你问题可以 看看规范
回复
5楼
楼上大财,小弟无能,凑个热闹了
回复
6楼
1、住宅厨房不大,一般不再设排风机了
2、这个联通必须保证任何一台排气扇开启,屋顶风机都得开启,或者排风机一直不停止
3、全热回收好像不可取
回复
7楼
凑个热闹了
回复
8楼
jyh060552 发表于 2013-12-30 15:21 1、对于住宅厨房排烟,是不是由于各户采用了户用排油烟机,所以屋顶的通风帽就应该无动力的排烟装置?不需要 …同意前两条的答复意见,第三条,应该可以,但做起来难度大了。因为卫生间需要负压,再说其热回收的意义也不大~。真要做的话需要送风口安装在客房,排风口安装在卫生间,且排风大与送风量。
回复
9楼
回答的很详细,学习了
回复
10楼
回答的很详细~~~值得学习~~
回复
11楼
对于第三点,一般都直接排了,很少做热回收
回复