自动喷洒管道坡向?..
tiantian
tiantian Lv.2
2002年10月03日 14:54:38
只看楼主

大家好,出国外援半年多回来一看,给排水在线更红火热闹了。祝给排水在线越办越好!问个问题:自动喷洒系统中的管道坡度应该坡向试验装置处还是总立管?

大家好,出国外援半年多回来一看,给排水在线更红火热闹了。祝给排水在线越办越好!

问个问题:自动喷洒系统中的管道坡度应该坡向试验装置处还是总立管?
免费打赏
胡子渣
2003年03月27日 15:13:47
32楼
此处有压管应该无坡度吧?
回复
gs993214
2003年04月19日 19:42:37
33楼
我觉得不能一概面论,应分湿式和干湿两来说这个问题
湿式:应坡向立管
干式:应坡向泄水阀

一点小意见,请大家批教
回复
happytree
2003年04月22日 06:24:08
34楼
工程上长见的做法是在,最不力点设置试水阀并设排水立管接向室外
回复
飞鱼
2003年04月22日 22:24:32
35楼
我设计时都朝干管立管设0.003坡度,只是施工能不能做到就不晓得了,呵呵
回复
yinchunxi
2003年04月22日 22:34:51
36楼
与水流方向反坡。
回复
ray304
2003年04月23日 17:57:38
37楼
实验装置
回复
2002wjs
2003年04月24日 14:24:58
38楼
坡向泄水装置
回复
ytcswb
2003年04月24日 15:11:20
39楼
我们作是坡向立管,并在水流指示后设一DN25的泄水管(有点小是吧,但很多设计师认为不应加,以减少漏水点),末端只设试水装置(按新规范作),至于大家说得排气问题,我看问题不大,因为管网一直充水,充水时气就被排出了,平时都有水箱定压,管网不会出现负压而吸入空气.在着,真向大家说得气排不出去,还可以用空压机排出管道内的水.
回复
chengfeng
2005年06月07日 14:47:16
40楼
坡向立管
回复
hhww
2005年06月07日 16:00:21
41楼
偶不明白31楼不是已经说明了么????
在用管中平接的自喷系统中坡向泄水装置在实际施工中是不可行的
但偶知道的施工中都没做坡
规范的尴尬啊
回复