大家好,出国外援半年多回来一看,给排水在线更红火热闹了。祝给排水在线越办越好!问个问题:自动喷洒系统中的管道坡度应该坡向试验装置处还是总立管?
大家好,出国外援半年多回来一看,给排水在线更红火热闹了。祝给排水在线越办越好!
问个问题:自动喷洒系统中的管道坡度应该坡向试验装置处还是总立管?
32楼
此处有压管应该无坡度吧?
回复
33楼
我觉得不能一概面论,应分湿式和干湿两来说这个问题
湿式:应坡向立管
干式:应坡向泄水阀
一点小意见,请大家批教
回复
34楼
工程上长见的做法是在,最不力点设置试水阀并设排水立管接向室外
回复
35楼
我设计时都朝干管立管设0.003坡度,只是施工能不能做到就不晓得了,呵呵
回复
36楼
与水流方向反坡。
回复
37楼
实验装置
回复
38楼
坡向泄水装置
回复
39楼
我们作是坡向立管,并在水流指示后设一DN25的泄水管(有点小是吧,但很多设计师认为不应加,以减少漏水点),末端只设试水装置(按新规范作),至于大家说得排气问题,我看问题不大,因为管网一直充水,充水时气就被排出了,平时都有水箱定压,管网不会出现负压而吸入空气.在着,真向大家说得气排不出去,还可以用空压机排出管道内的水.
回复
40楼
坡向立管
回复
41楼
偶不明白31楼不是已经说明了么????
在用管中平接的自喷系统中坡向泄水装置在实际施工中是不可行的
但偶知道的施工中都没做坡
规范的尴尬啊
回复