《氢气站设计规范》GB50177(四)氢气管道布置 一 氢气管道的布置一般规定 1) 氢气管道穿过墙壁或楼板时,应敷设在套管内,套管内的管段不应有焊缝。管、道与套管间,应采用不燃材料填塞。 2) 氢气管道与其他管道共架敷设或分层布置时,氢气管道宜布置在外侧并在上层。 3) 输送湿氢或需做水压试验的管道,应有不小于3%的坡度,在管道最低点处应设排水装置。 4)
《氢气站设计规范》GB50177(四)氢气管道布置
一 氢气管道的布置一般规定
1) 氢气管道穿过墙壁或楼板时,应敷设在套管内,套管内的管段不应有焊缝。管、道与套管间,应采用不燃材料填塞。
2) 氢气管道与其他管道共架敷设或分层布置时,氢气管道宜布置在外侧并在上层。
3) 输送湿氢或需做水压试验的管道,应有不小于3%的坡度,在管道最低点处应设排水装置。
4) 氢气放空管,应设阻火器。阻火器应设在管口处。放空管的设置,应符合下列规定:
①应引至室外,放空管管口应高出屋脊1m;
②应有防雨雪侵人和杂物堵塞的措施;
③压力大于0.1MPa时,阻火器后的管材,应采用不锈钢管。
5) 厂区内氢气管道明沟敷设时,应符合下列规定:
①管道支架应采用不燃烧体;
②在寒冷地区,湿氢管道应采取防冻措施;
③不应与其他管道共沟敷设。室内管道不应敷设在地沟中或直接埋地,室外地沟敷设的管道,应有防止氢气泄漏、积聚或窜入其他地沟的措施。
二 氢气站、供氢站和车间内氢气管道敷设
1) 宜沿墙、柱架空敷设,其高度不应妨碍交通并便于检修。与其他管道共架敷设时,应符合表2.1的要求。表2.1厂区、氢气站及车间架空氢气管道与其他架空管线之间的最小净距
2)严禁穿过生活间、办公室,并不得穿过不使用氢气的房间。
3)车间人口处应设切断阀,并宜设流量记录累计仪表。
4)车间内管道末端宜设放空管。
5)接至用氢设备的支管,应设切断阀,有明火的用氢设备还应设阻火器。
三 厂区内氢气管道架空敷设
1)应敷设在不燃烧体的支架上。
2)寒冷地区,湿氢管道应采取防冻设施。
3) 与其他架空管道之间的最小净距,宜按表2.1的规定执行;与建筑物、构筑物、铁路和道路等之间的最小净距,宜按表3.1的规定执行。表3.1厂区架空氢气管道与建筑物、构筑物之间的最小净距
注:①氢气管道沿氢气站、供氢站或使用氢气的建筑物外墙敷设时,平行净距不受本表限制。但氢气管道不得采用法兰、螺纹连接。
②与架空电力线路的距离,应符合现行国家标准《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB 50061的规定。
③有大件运输要求或在检修期间有大型起吊设施通过的道路,其交叉净距应根据需要确定。
④当氢气管道在管架上敷设时,平行净距应从管架最近外侧算起。
四 厂区内氢气管道直接埋地敷设
1) 埋地敷设深度,应根据地面荷载,土壤冻结深度等条件确定,管顶距地面不宜小于0.7m。湿氢管道应敷设在冻土层以下;当敷设在冻土层内时,应采取防冻措施。
2) 应根据埋设地带的土壤腐蚀性等级,采取相应的防腐蚀措施。
3) 与建筑物、构筑物、道路及其他埋地敷设管道之间的最小净距,宜按表4.1和表4.2的规定执行。
4) 表4.1厂区直接埋地氢气管道与建筑物、构筑物之间的最小净距①本表中前两项平行净距是指埋地管道与同标高或其以上的基础最外侧的最小净距,②氢气管道与铁路或道路交叉净距,是指管顶距轨底或路面,并且交叉角不宜小于45°。表4.2厂区直接埋地氢气管道与其他埋地管道之间的最小净距得敷设在露天堆场下面或穿过热力沟。当必须穿过热力沟时,应设套管。套管和套管内的管段不应有焊缝。
5) 敷设在铁路或不便开挖的道路下面时,应加设套管。套管的两端伸出铁路路基、道路路肩或延伸至排水沟沟边均为1m。套管内的管段不应有焊缝;套管的端部应设检漏管。
回填土前,应从沟底起直至管顶以上300mm范围内,用松散的土填平夯实或用砂填满再回填土