自动喷洒管道坡向?..
tiantian
tiantian Lv.2
2002年10月03日 14:54:38
只看楼主

大家好,出国外援半年多回来一看,给排水在线更红火热闹了。祝给排水在线越办越好!问个问题:自动喷洒系统中的管道坡度应该坡向试验装置处还是总立管?

大家好,出国外援半年多回来一看,给排水在线更红火热闹了。祝给排水在线越办越好!

问个问题:自动喷洒系统中的管道坡度应该坡向试验装置处还是总立管?
免费打赏
p_panbin
2005年06月08日 10:48:36
42楼
1、我认为该坡向末端试水装置。此装置不但可以做试验用还可以做放空用。
2、管道坡向末端,管道里的气体可以从主立管的排气阀排出。
回复
tgyd
2005年06月09日 08:37:48
43楼
对于坡度问题,没有明确的规定,也就是说可以不考虑;
如果严格的要求坡度,应该坡向末端,这样对系统的排气有好处
另外如果是干式系统\预作用应该考虑坡向问题和排水.
回复
dabao7117
2005年07月15日 16:46:27
44楼

赞同!!!
回复
yamal
2005年07月16日 16:45:40
45楼
坡向立管最好
回复
wangganghand
2005年07月16日 17:49:57
46楼
按照规范的要求自动灭火系统的支管该坡向末端排水,这样方便检修,排除水
回复
lidan0730
2005年07月18日 14:45:55
47楼
坡向,,你们说的两种我都做过,,
也都就是哪个样
回复
han19830330
2005年07月30日 15:38:01
48楼
我看各位的话了
我知道在设计时,大家都做了坡度
但是在工程上那几个厘米的高度差
目前国内的工人是做不到的

规范只是白白说说的啊
回复
zjnbann
2005年08月02日 22:22:58
49楼
最新图集是两边都有泄水阀
回复
lpsnow
2005年08月13日 23:27:20
50楼
自动喷水灭火系统设计规范 GB 50084-2001第8.0.11条"水平安装的管道宜有坡度,并应坡向泄水阀。......"
即就是说,设计上可以不考虑坡度,若考虑的话应坡向泄水阀。
回复
maofeilong
2005年09月26日 13:29:27
51楼
施工当中几乎没有考虑坡度问题,而且同风管及无压管到交叉打架的地方太多,做不了坡度。由于考虑有压管让无压管的原则,喷淋管都只有避让的份,所以实际与设计是有差别的。而且喷淋管返弯时要上返,不能下返,否则设堵头,也不太现实。施工中很难考虑这么多。