膨胀水箱的作用、安装位置、结构与管道连接
开朗的番茄
2024年05月30日 15:44:57
只看楼主

膨胀水箱作用:在闭式循环的空调水系统中,膨胀水箱可以容纳水受热膨胀后多余的体积,解决系统的定压问题,向系统补水。 膨胀水箱的设计往往和配管联系在一起,做为中央空调末端设计的重要组成部分。 在热水供暖系统中,膨胀水箱的作用主要有以下几方面: ①容纳系统中水温升高后膨胀的水量;


膨胀水箱作用:在闭式循环的空调水系统中,膨胀水箱可以容纳水受热膨胀后多余的体积,解决系统的定压问题,向系统补水。

膨胀水箱的设计往往和配管联系在一起,做为中央空调末端设计的重要组成部分。

在热水供暖系统中,膨胀水箱的作用主要有以下几方面:

①容纳系统中水温升高后膨胀的水量;

②在自然循环上供下回式系统中作为排气装置;

③在机械循环系统中可以用作控制系统压力的定压点。

膨胀水箱配管:

膨胀水箱的容积和选型:

对于普通的高层民用建筑,如果以系统的设计冷负荷Qo为基础,则系统的单位水容量大约为2~3升/kW。当采用双管制系统时,若取水的最低工作温度为7℃,最高工作温度为65℃,则膨胀水箱的有效膨胀容积,可采用简化的估算方法按下式计算:V=0.006×(65-7)×(2~3)Qo=(0.07~0.1)Qo (升)

膨胀水箱的设置与配管:

膨胀水箱的安装高度,应至少高出系统最高点0.5m(通常取1.0 ~1.5m)。安装水箱时,下部应作支座,支座长度应超出底板100~200mm,其高度应大于300mm,支座材料可用方木、钢筋混凝土或砖,水箱间外墙应考虑安装用予留空洞。

膨胀水箱上的配管有膨胀管、信号管、溢水管、排水管和循环管等。从信号管至溢出水管之间的膨胀水箱容积,就是有效膨胀容积。

膨胀管—原则上应接至循环水泵吸入口前的回水管路上,通常接到“集水器”上。信号管—应将它接至制冷机房内的洗手盆处,信号管上应安装阀门。

溢流管—当系统内水的体积膨胀超过水箱内的溢水管口时,水会自动溢出。溢出管上不许安装阀门。

排水管—在清洗水箱并将水箱放空时用,排水管上应安装阀门。

通常将溢水管和排水管连在一起,排至附近的下水道或屋面上。

循环管—在寒冷地区为防止膨胀水箱内水结冻而设置的。当水箱内没有结冻可能时,可不设循环管。特别在高层建筑中膨胀水箱和生活给水水箱通常设在屋顶水箱间内,并将水箱保温,因此无结冻可能。


膨胀水箱的补水设计:

膨胀水箱的补水方式有两种:

1) 浮球阀自动补水—当所在地区生活给水水质较软、且制冷装置对冷媒水水质无特殊要求时,可利用屋顶生活给水水箱,通过浮球阀直接向膨胀水箱补水。这时,膨胀水箱要比生活给水水箱低一定的高度。

2) 高低水位控制器补水—当所在地区生活给水水质较硬、且制冷装置(例如,溴化锂吸收式冷温水机组)要求冷媒水必须是软化水时,应在膨胀水箱内设置高低水位传感器来控制软化水补水泵的启动或关停。一旦水位低于信号管,补水泵会自动向系统补水。这种方式要有一套软化水处理设备。来自补水泵的补水管可以接到集水器上,也可接到冷媒水循环泵的吸入口前。

膨胀水箱的安装位置:

在自然、机械循环热水供暖系统中,膨胀水箱的安装位置有所不同,图1为自然循环系统中膨胀水箱的连接方法示意图,膨胀水箱位于系统的最高点,与膨胀水箱连接的管道应有利于使系统中的空气通过连接管排入水箱至大气中去,循环管的作用是防止水箱结冻。

图2为机械循环系统中膨胀水箱的连接示意图,膨胀管设在循环水泵的吸水口处作为控制系统的恒压点,循环管的作用同前所述。

膨胀水箱的管道连接

图3为膨胀水箱上各种管道示意图,图4为膨胀水箱房间的布置。

 

本文来源于互联网。


免费打赏
tumux_11846
2024年05月30日 16:17:00
2楼
在土木工程中,膨胀水箱主要有三个作用:第一,容纳系统中水因温度变化而增加的体积;第二,使系统在补水时保持压力稳定;第三,可作为系统排水之用。膨胀水箱通常应该安装在系统的最高点,这样可以更好地发挥其作用。膨胀水箱的结构包括膨胀管、循环管、溢流管、排污管等。膨胀管一般连接在水泵的入口处,用于吸收系统中水的体积膨胀;循环管连接在膨胀水箱和系统的最高点之间,使水能够在膨胀水箱和系统之间循环流动;溢流管用于排出系统中多余的水,防止水箱满水;排污管则用于排放水箱中的污水。膨胀水箱与管道的连接需要根据具体情况进行设计。一般来说,膨胀管和循环管应该连接在水箱的顶部,而溢流管和排污管则应该连接在水箱的侧面或底部。在连接管道时,需要注意管道的直径、坡度和连接方式,以确保水能够顺畅地流动。总之,膨胀水箱是土木工程中一个非常重要的部件,它的作用是确保系统的正常运行。在设计和施工过程中,需要根据具体情况进行合理的设计和安装,以确保膨胀水箱的性能和可靠性。