消防给水系统需要通水管道连接组成,把短的管道接长需要使用连接件,主来管道往多个不同方向送水需要分配连接件,管道上安装消防设备依据接入形式也需要各种不同的连接件。另外还需要在管道上使用柔性接头来起到减震、防晃和后期维修截取和安装方便等作用。由此我们要通过各种连接件使用原理、安装方式的不同来学好这部分内容,了解各部分柔性材料在实际使用当中的意义。一根管道与另外一根管道连接,使得整段管道变长这种是最常见的方式,连接方式也有很多如螺纹式、承接式、法兰盘、沟槽式等,需要注意的是如使用了焊接和抠槽,例如管道的端口处焊接法兰盘或者管道上抠槽用来使用沟槽式对接件,则需要对开槽部位和焊接
重点说一下分配式接入件(一对多)。有两种方式,一种是把需要连接的管道在分配点截断,然后端面与端面用构筑件连接,常用的构筑件为同径(三通、四通)连接件。如下图:
另外一种方式是在需要分配的点上,在管道上钻孔,然后钻孔处使用一种卡扣接入另外一根管道。
如在管道上钻一个孔,使用的卡扣叫机械三通。在管道上、下钻两个孔,使用的卡扣叫机械四通。二者的缺点很明显,由于在管道上开孔降低了机械性能。
因此有规定,如连续在管道转孔,钻一个间距不小于1米,钻上、下两个间距不小于2米。如下图:
管道连接要先水平安装然后在往上安装,管道之间会相互叠加在一起,可以想像在安装完整套系统后,如需维修更换下部管道会很困难(下面的管道被上面的压着拿不下来),这时我们就需要安装一种挠性接头(规定每隔4-5个刚性接头,应设置一个)。
因挠性接头具有弹性,所以拆卸和安装的时候,就可以上下或左右挪动管子了。
在水池、水泵等处有震动的地方也需要使用柔性接头。