自动喷洒管道坡向?..
tiantian
tiantian Lv.2
2002年10月03日 14:54:38
只看楼主

大家好,出国外援半年多回来一看,给排水在线更红火热闹了。祝给排水在线越办越好!问个问题:自动喷洒系统中的管道坡度应该坡向试验装置处还是总立管?

大家好,出国外援半年多回来一看,给排水在线更红火热闹了。祝给排水在线越办越好!

问个问题:自动喷洒系统中的管道坡度应该坡向试验装置处还是总立管?
免费打赏
wqw0202
2003年01月27日 10:13:37
22楼
坡向排水管,上海的做法是在每层的水流指示器后面设DN70的排水管,排向专门的泄水立管,在系统的末端再设试验排水立管。
回复
mymyy
2003年03月25日 20:39:59
23楼
如果坡向立管,则各配水支管会集气;如果坡向试水阀,则各支管的水不能完全泄空。
不知究竟怎样考虑比较全面?
回复
sica_z
2003年03月25日 20:54:26
24楼
同意purewater,坡向立管,好排水。
试水装置是用来测量管网压力的,不是泄空的。

---(一点浅见,请大家批评。:))
回复
scotte
2003年03月25日 21:29:50
25楼
我也觉得坡向立管比较合理~但是系统的空气怎么办那??
回复
pipi
2003年03月25日 21:56:11
26楼
我觉得应该排向立管,我很赞同q131427的说法,同志!
回复
ajchen
2003年03月26日 02:08:30
27楼
排气泻水均有坡度要求。系统不大的时候,可以坡向立管,但是系统较大的时候,可以隔段设坡,每段都要设放气阀和泻水阀。
回复
飞鱼
2003年03月26日 10:25:39
28楼
喷淋管有坡度时如何来标注标高?因为各个点的标高并不相同,是不是只标干管起点的标高就可以了?
回复
wxy2003
2003年03月26日 20:46:55
29楼
根据美国的规范NFPA 13应该是坡向水流指示器处,在检修时尽快放水;并且各配水支管都能泄水。
回复
sw-water
2003年03月27日 10:43:30
30楼
应当坡向立管
不过现在实际施工中几乎没有执行坡度要求的吧?
回复
nian兄
2003年03月27日 12:48:57
31楼
坡向立管
大管接小管的时候是管中平接,DN25的管怎么把DN150管轴线1.25CM以下的水排掉呢
我们施工时一般没考虑坡度,甚至很多情况下做末端放水时根本没做在管网的末端而
是就近拉到厕所里面了。
回复