自动喷洒管道坡向?..
tiantian
tiantian Lv.2
2002年10月03日 14:54:38
只看楼主

大家好,出国外援半年多回来一看,给排水在线更红火热闹了。祝给排水在线越办越好!问个问题:自动喷洒系统中的管道坡度应该坡向试验装置处还是总立管?

大家好,出国外援半年多回来一看,给排水在线更红火热闹了。祝给排水在线越办越好!

问个问题:自动喷洒系统中的管道坡度应该坡向试验装置处还是总立管?
免费打赏
hench
2002年10月31日 03:36:45
12楼
按理应坡向排水点,立管的排气阀也可发挥作用,但一般的大型系统,都无法满足坡度要求。
回复
2002huxuemei
2002年11月01日 11:14:28
13楼
当然坡向立管,建议你看看施工验收规范.水水说.
回复
xfcy
2002年11月02日 00:00:47
14楼
我认为应当坡向立管。理由如下:
一、关于设破度的作用。是为了能够检查时排除某些配水管内的锈水等,确保管道畅通。
二、绝大多数配水管末端是无排水装置的。
综上所述,为了取得设破度的作用,应当坡向立管。
回复
sxf
2002年11月02日 18:34:14
15楼
应坡向泄水装置,泄水装置一可采用dn50或再大一点,应根据水流指示器后管网大小定,泄水装置可装在管网末端,和试水阀差不多,只是管径不同,也可装在指示器后,
回复
liuchangzai
2002年11月02日 23:06:10
16楼
兄弟门:应该坡向立管的.
末端排水只是试水而已,那么大的水排到那个小地漏里,也不太现实吗!嘿嘿.........
回复
sq996
2003年01月17日 11:05:40
17楼
自喷系统应设泄水管,消防系统的设计理念首先应保证其系统的安全性,本人做法为在水流指示器后端的配水管上设泄水管,并设阀门,泄水立管。若某层需要检修时,关闭本层配水管上的信号阀,人工开启泄水阀,这样就不会影响整个系统的安全性。坡度应该是坡向泄水管。
回复
siceman
2003年01月17日 11:29:30
18楼
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-96

5.1.9 管道横向安装宜设0.002--0.005的坡度,且应坡向排水管;当局部区域难以利用排水管将水排净时,应采取相应的排水措施。当喷头数量小于或等于5只时,可在管道低凹处加设堵头;当喷头数量大于5只时,宜装设带有阀门的排水管。

条文解释:本条规定考虑了干式、雨淋等系统动作后应尽量排净管网中的余水,以防冰冻致使管网遭到破坏。对其它系统来说日久需检修或更换组件,也需排净管网中余水,以利于工作。
回复
yn-lzh
2003年01月24日 16:26:34
19楼
赞成上面的说法,补充一点,坡向排水管可利于系统排气。
回复
typhoon
2003年01月26日 17:19:58
20楼
to zhengshude :
请说说你的做法的原由!
回复
tx
2003年01月26日 17:40:02
21楼
《自喷设计手册》上介绍上海《民用建筑水灭火系统设计规程》有具体作法,一般是在水流指示器后设置带阀门的排水管,所以上海地区的图纸大多有排水管,而其它地区的图纸很少有做排水管的,大都以试水阀替代。
哪位有上海的《民用建筑水灭火系统设计规程》,能否上传,让我等学习学习。
回复

相关推荐