自动喷洒管道坡向?..
tiantian
tiantian Lv.2
2002年10月03日 14:54:38
只看楼主

大家好,出国外援半年多回来一看,给排水在线更红火热闹了。祝给排水在线越办越好!问个问题:自动喷洒系统中的管道坡度应该坡向试验装置处还是总立管?

大家好,出国外援半年多回来一看,给排水在线更红火热闹了。祝给排水在线越办越好!

问个问题:自动喷洒系统中的管道坡度应该坡向试验装置处还是总立管?
lsy78
2002年10月03日 17:29:03
2楼
我认为都可以,看实际情况决定。
回复
81237xzl
2002年10月03日 18:57:29
3楼
从工程实践看,以坡向外边为好.因为顶端有排气阀.
规范的做法是错误的.
回复
shangren555
2002年10月11日 10:15:04
4楼
我也认为该坡向末端排水!
回复
purewater
2002年10月19日 09:41:40
5楼
本人觉得应该坡向给水立管,因为立管的管径相对大,排水方便,排除的水不会增加排水管道的负荷。
回复
zjd6
2002年10月20日 15:43:08
6楼
排向外边好点。检修是可以不影向其余区的喷头。
回复
q131427
2002年10月22日 20:56:28
7楼
注意没有,
规范中用词很考究的。
4.2.9 自动喷水灭火系统应有下列组件、配件和设施:
3 应设有泄水阀(或泄水口)、排气阀(或排气口)和排污口;
此处是“泄水阀”,我个人理解就是报警阀组处的泄水阀。
6.5.1 每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设末端试水装置,其他防火分区、楼层的最不利点喷头处,均应设直径为25mm的试水阀。

6.5.2 末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数喷头。末端试水装置的出水。应采取孔口出流的方式排入排水管道。
此处是“试水阀”,主要是为了试验用的,而不是用于检修时排水。虽然它可以起排水作用。我想大家是长期以来有个认识的误区。就是认为这个试水阀就是排水用的。

回复
q131427
2002年10月22日 20:57:12
8楼
综上所述,
我认为是坡向立管最好。
回复
zjf2002
2002年10月23日 09:13:35
9楼
各位说的都很有道理!
但实际工程中,真有做坡度的吗?
回复
zhengshude
2002年10月23日 22:26:02
10楼
坡向立管,所有不同管径的管道均为同心连接;试验装置只有试验兼排气功能。最好的解决排水检修问题的办法是在水流及检修(信号阀)之间(或必要处)加辅助排水阀。
回复
cdm2000
2002年10月23日 22:34:03
11楼
一般无坡
回复

相关推荐

APP内打开