12楼
4*25的电缆外径只有29.2mm,电力工程电缆设计规范中第5.54条,管的内径不宜小于电缆外径的1.5倍.也就是说内径45的管就符合规范了,所以内径50的管已经足够了.:handshake
回复
13楼
长度在30m及以下,直线段管内径不小于电缆外径的1.5倍;一个弯曲时管内径不小于电缆外径的2倍;二个弯曲时管内径不小于电缆外径的2.5倍。
如果此话题中道路跨度大于30m,我还是支持选管径63及以上的。
回复
14楼
一般做的时候都会选大点,问题是楼主选110的管那就显得浪费了.
回复
15楼
多谢各位~~~:time:
回复
16楼
如果过马路的话考虑到压力,还是用DN管吧,抗压能力强
回复
17楼
4*25的电缆,横穿道路,可以采用CPVC的保护管只要埋深0.7m以下就可以。4*25的电缆近似外径为22mm,采用110的PVC管是否过大。建议采用63以下的
回复
18楼
如果做包封的话还是可以过的,管壁厚可以选8.5的。
回复
19楼
DN100镀锌钢管,埋深不小于1.0米,两侧超出路基不低于0.5米
回复
20楼
DN100镀锌钢管,埋深不小于1.0米,两侧超出路基不低于0.5米
因为是过路管,留点余地,如果设计条件有变,有备无患,再说,过路管也不是多长,不会有太大浪费,一定不要让自己被动了
回复
21楼
我们院横路管采用的CPVC110*8 的啊,穿25的电缆8根啊。然后顺路管是采用的upVC98*4的,穿6根25的电缆,不知道这样可否啊!