4*25的电缆,横穿道路,用CPVC110的保护管,满足要求吗?
泗平
泗平 Lv.6
2011年01月04日 21:40:49
只看楼主

。。。

。。。
免费打赏
陈天明
2011年01月04日 21:51:39
2楼
不行 用钢管DN100*5 的
回复
泗平
2011年01月04日 22:29:38
3楼
DN100*5是什么意思?要5根直径100的钢管?
一根电缆不是穿一根钢管?
回复
陈天明
2011年01月04日 22:34:48
4楼
厚度5MM的钢管
回复
ym373419261
2011年01月04日 23:08:58
5楼
横穿马路一般用镀锌钢管或者玻璃钢管~~
回复
qibow
2011年01月05日 16:08:14
6楼
为什么要用CPVC管...................
回复
心香
2011年01月05日 17:55:53
7楼
4x25的电缆外径在29mm-30mm左右,用内径50mm的钢管或PE管就够了.:) 最近老加班,都没时间上网站了:Q
回复
w542131241
2011年01月05日 19:03:44
8楼
个人认为如果埋得比较深(如2米),PVC是电力重型管过一般道路,应该可以

如果正常深度(如1米),用SC或者给水钢管;超出路边几十公分
回复
huangchmin
2011年01月07日 09:59:16
9楼
超出路宽 半米以上 考虑不确定因素。。要预留管道
回复
xj.7204
2011年01月07日 11:24:18
10楼
4x25的电缆穿50内径的管子不妥。
回复
xj.7204
2011年01月07日 11:30:10
11楼
楼主110的管径是满足要求的,过道路时,采用镀锌钢管保护,埋深不小于1米。电力工程电缆设计规范中,只说明单根保护管埋设时,在铁路交叉口处埋深不宜小于1米。过道路时,保护套管一般多预埋一根,以确保以后发展扩容需要。
回复

相关推荐

APP内打开