喷淋泵如何由三用一备改为一用一备
fdmzwh6
fdmzwh6 Lv.2
2006年03月08日 16:46:25
只看楼主

原系统设计:厂房火灾时喷淋泵的设计参数:流量为27L/S,扬程为48M,功率为30KW/台,一用一备; 仓库火灾时喷淋泵的设计参数:流量为27L/S,扬程为48M,功率为30KW,三用一备.现在整个系统维持不变,只将泵房内喷淋泵浦由三用一备改为一用一备的系统,泵浦的参数如何定?请各位多多指教!

原系统设计:厂房火灾时喷淋泵的设计参数:流量为27L/S,扬程为48M,功率为30KW/台,一用一备;
仓库火灾时喷淋泵的设计参数:流量为27L/S,扬程为48M,功率为30KW,三用一备.

现在整个系统维持不变,只将泵房内喷淋泵浦由三用一备改为一用一备的系统,泵浦的参数如何定?

请各位多多指教!
免费打赏
lhx1108
2006年03月11日 09:38:58
22楼
我见过消火栓与喷淋泵合用的,设计为三台消防泵,

消火栓报警为一用二备运行,喷淋报警为二用一备

运行。同时有压力控制,一台泵供水满足消防供水

要求时不会启动二台水泵。控制系统由PLC来完成

所有的控制任务。
回复
marlboro777
2006年03月11日 10:31:38
23楼

有点汗的说,要是消火栓和喷淋同时在用,那不是三台都在用!万一其中有一台正好坏了怎么办?怕怕,闪了
回复
lhx1108
2006年03月11日 10:47:41
24楼
设计是那样要求的,不是你、我要考滤的问题。

消防泵是国外进口的高档不锈钢水泵。

他还在一套柴油机消防泵用作备用你知道吗?

我是见过消火栓与喷淋泵合用的,但这种事是一种个案。
回复
marlboro777
2006年03月11日 10:56:17
25楼
这个正是我要考虑的问题,我还是不能接受的说!即使是这种做法,我在想他不会把管网都合用了吧?在报警阀前分开?这个想法还是有点前卫的说!
回复
zxf0301
2006年03月11日 11:53:01
26楼
我个人认为一用一备是不合理的,不过采用这种设备也可以。
回复
zhurongjun
2006年03月11日 13:46:28
27楼
消防泵的流量是80L/S,或288立方/小时
回复
zhurongjun
2006年03月11日 13:47:17
28楼
我是一个新手,我不懂
回复
jimlxf
2006年03月11日 15:26:57
29楼
是不是多设计一台泵可以多拿不少银子呀?怎么搞这么多台泵,很占地方的吧?
回复
lhx1108
2006年03月12日 20:53:16
30楼
我是做工程的,见的多了也就不奇怪了,多数的甲方不懂消防的重要性,着火的事我单位不可能发生.施工方为了个自的利润,只要消防验收能过关就可以,以后的服务问题不是我施工方要考滤的事.在多种思维的驱使下,消防设备就成了样子货,中看不中用了.如果你在这样的大厦办公或住在这样的小区会有安全感吗?看到电视上和报纸上总报有着火的事情,我认为很正常,如果不着火了到是不正常的事了.
回复
lhx1108
2006年03月12日 21:15:27
31楼
我虽然不做消防工程,但常和他们有来往.

我认为消防泵用三用一备也好,用一用一备也巴.都是无所为的.关键在于消防系统运行和启动的可靠性,在火灾发生时能起到消防设备应有的作用.

为降低价格,施工方采购设备时,不要求消防控制柜带有自动巡检功能,消防泵多是质次价不廉的产品.

有少数单位对消防车还是很重事的,水泵选的是进口泵,电控系统选用的是进口合资产品,用的是软启动器,自动巡检用的是可编程控制器.每天有专人对设备进行巡视.我相信这样的单位发生火灾的可能性很小,就是发生火灾,也不会造成很大的损失.
回复