喷淋泵如何由三用一备改为一用一备
fdmzwh6
fdmzwh6 Lv.2
2006年03月08日 16:46:25
只看楼主

原系统设计:厂房火灾时喷淋泵的设计参数:流量为27L/S,扬程为48M,功率为30KW/台,一用一备; 仓库火灾时喷淋泵的设计参数:流量为27L/S,扬程为48M,功率为30KW,三用一备.现在整个系统维持不变,只将泵房内喷淋泵浦由三用一备改为一用一备的系统,泵浦的参数如何定?请各位多多指教!

原系统设计:厂房火灾时喷淋泵的设计参数:流量为27L/S,扬程为48M,功率为30KW/台,一用一备;
仓库火灾时喷淋泵的设计参数:流量为27L/S,扬程为48M,功率为30KW,三用一备.

现在整个系统维持不变,只将泵房内喷淋泵浦由三用一备改为一用一备的系统,泵浦的参数如何定?

请各位多多指教!
免费打赏
aouaiys
2006年03月14日 13:18:04
32楼
水泵就用80L/S的,扬程48M的水泵就行了,国外的水泵性能曲线是很平缓的,超压的情况是不可能出现的,即使是零流量是,扬程也不会增加几米,现在国内的专用消防泵的曲线也比较平缓了,应该是没有问题的啦。
回复
lhy750427
2006年03月14日 15:34:00
33楼
真是麻烦.用这么多的泵干吗?
回复
lujun001
2006年03月14日 22:14:21
34楼
般用合用的,流量选80L/s,扬程48m,一用一备部就可以了。
在厂房处自喷管道增加减压阀,增加阻力来降低流量。
回复
mymhome2005
2006年03月15日 00:28:39
35楼
选两台变频调速泵 流量80l/s,扬程48m,一用一备.
回复
1993ddd
2006年03月16日 15:42:49
36楼
变频控制器控制变量恒压方式用于消防必须征得当地消防部门的同意。
回复
lhx1108
2006年03月22日 10:21:39
37楼
干工程多年了,还没见过那家消防泵用变频控制系统,

为了降低成本,多是用直接启动\星角启动,好点的用自耦降压启动,

用软启动的比较少,好多消防控制柜没有自动巡检功能,需要人工

定期巡视.大家到现场看看个厂家的控制柜做的是五花八门,

相同的控制柜,质量和功能上相差很多,如果真的有火灾发生,

不知道那些厂家为用户考虑过没有.
回复