原系统设计:厂房火灾时喷淋泵的设计参数:流量为27L/S,扬程为48M,功率为30KW/台,一用一备; 仓库火灾时喷淋泵的设计参数:流量为27L/S,扬程为48M,功率为30KW,三用一备.现在整个系统维持不变,只将泵房内喷淋泵浦由三用一备改为一用一备的系统,泵浦的参数如何定?请各位多多指教!
原系统设计:厂房火灾时喷淋泵的设计参数:流量为27L/S,扬程为48M,功率为30KW/台,一用一备;
仓库火灾时喷淋泵的设计参数:流量为27L/S,扬程为48M,功率为30KW,三用一备.
现在整个系统维持不变,只将泵房内喷淋泵浦由三用一备改为一用一备的系统,泵浦的参数如何定?
请各位多多指教!
12楼
现在做设计的不知道是鱼目混珠,还是珠混鱼目!
回复
13楼
没问题,无名看漏了,他仓库是用的三用一备的泵!只是我很奇怪设计为什么会采用这种方式?是推销泵吗?还是以前没有这么大流量的泵?
回复
14楼
抱歉, 可能有些误会了,整个建筑主要用于厂房,部分办公区,只有在一层部分区域用于仓库;另外,原设计泵房内共设四台喷淋泵,(流量27L/S,扬程48M,功率30KW)/台.当除仓库外区域火灾时,泵是采用一用一备的,而当仓库火灾时,则泵是采三用一备的,应为流量要达到80L/S.
现在要改为喷淋泵两台,一用一备.既要满足厂房及办公区的设计要求,也要满足仓库的设计要求.主要是考虑如何变流量控制,还有电机功率的问题.现找了一厂家:泵流量为80L/S,扬程52M,功率75KW.
不知道系统如何控制?
回复
15楼
流量达到80L/S,选一用一备就行了
回复
16楼
流量为80L/S,扬程52M,功率75KW 的变流恒压水泵.
回复
17楼
也可用电控系统控制达到变流恒压的目的.
回复
18楼
原系统为四台水泵,来自不同地方的火警信号启动不同数量的水泵,
这个方案比较好,原设计电控系统应由PLC来完成四台水泵在报警时
水泵的启动台数、水泵故障时,备用泵的的自动投入,平时水泵
自动巡检等工作。电机单台功率小,启动时对电网的电压降影响小,
有助于在火灾发生时,消防供水系统能够正常启动。
回复
19楼
单台水泵功率大时,启动电流会很大,压降较大,
电控系统会发生欠电压保护或接触器吸合不上。
单台水泵功率大时,对供电电网容量和电缆截
面积要求较高,功率增大后,启动方式较复杂。
回复
20楼
可采用变频控制器控制变量恒压方式,流量84M3左右,扬程48M,
只考虑一次只一栋楼发生火灾,一用一备即可实现
回复
21楼
消防泵的流量是80L/S,或288立方/小时
回复