变压器下低压主进开关和联络柜的开关是3P还是4P?
gzh1105
gzh1105 Lv.3
2010年11月12日 17:08:27
来自于变压器
只看楼主

好多项目都是3P,也有项目是4P,《民规》上说得也不明确,只说是电源转换开关应采用相导体和中性导体的四级开关,如果做成了3P会有什么后果呢?

好多项目都是3P,也有项目是4P,《民规》上说得也不明确,只说是电源转换开关应采用相导体和中性导体的四级开关,如果做成了3P会有什么后果呢?
免费打赏
tcchezhong
2010年12月01日 15:39:21
32楼
变压器中性点接地,关键问题是:“接地点的位置,在哪里!”
采用全封闭油浸变压器,从变压器到进线柜(断路器柜)采用封闭母线,接地点往往是做在进线柜内,如果采用4极断路器,就是在断路器N线极柱上接地!变压器到断路器的铜母线,接地后,采用4极断路器将其断开!?此种断开,用意何在?!
回复
zyz8438
2010年12月01日 21:51:05
33楼


接地的问题真的不好说,每个人有每个人的理解。但最怕的是施工单位接地点选取比较随意(一般设计都没有明确到底是在哪里接地,变压器处?还是开关柜进线处?)。首先变压器到开关柜连接的并不都是封闭母线,也有很多采用电缆连接的设计,变压器中性点直接接地的例子并不少。即便是密集型母线槽连接,我都见过有人用一根母排从密集型母线槽的始端箱中穿出来直接接地的做法。真是晕,也不知道那些人咋想的!
回复
tcchezhong
2010年12月02日 09:16:23
34楼
首先,变压器的中性点,必须先接N线(零序)CT,然后才能接地。也就是,接地点在N线(零序)CT与进线低压断路器之间。这样的接线方式,才能保证保护的可靠性,这是最典型的接线方式。此处的保护与N线环流何干?!N线环流与保护何干?!:loveliness:
再说,TNS的N是一点接地的。把N线与N线的接地点断开,造成N线悬浮,也就是造成N线不接地啦!还变的安全啦!:lol
回复
zyz8438
2010年12月02日 22:55:58
35楼


支持,不论是采用三极断路器还是四极断路器,接地方式以及零序CT的安装位置都这么取才比较合适!

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-2 23:03 编辑 ]
回复
伟大的人生
2014年10月21日 06:52:50
36楼
zyz8438 发表于 2010-11-13 20:23 同意。TN-C系统严禁采用四极开关。TN-S系统变压器低压侧开关可用三极也可以用四极,与接地点有关。 …现在不是还有TN-C-S系统么?是不是你这所说的TN-S???
回复
伟大的人生
2014年10月21日 06:59:18
37楼
wzgzaz 发表于 2010-11-12 17:18 7.5.3 三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:1 保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有 …学习了~~这些说起来简单,实际运用的真的不是太多~实用的就那二个系统