地铁送风室排风室的面积怎么确定的
juanjuanwang1861
2010年11月01日 15:54:48
来自于企业招聘
只看楼主

RT:地铁送风室排风室的面积怎么确定的?

RT:地铁送风室排风室的面积怎么确定的?
免费打赏
wuaichen
2010年11月02日 16:31:30
2楼
建筑还是暖通的。问的不是很清楚。风井截面的面积一般是20平米。
回复
juanjuanwang1861
2010年11月09日 08:45:54
3楼
哦,是暖通的!
请问站厅站台风量怎么求?这里涉及一个同时在站人数,是什么意思,如何求呢?
回复
shx99ji
2010年12月24日 13:44:45
4楼
根据同时在站人数和各种设备比如电梯,广告牌之类的发热量定负荷,再根据送风与室内空气焓差定风量,再算新风量,并校核送风量是否满足地铁站公共区换气次数5次的要求。