我在一个变电站扩建3#主变竣工投运时,5M(#3主变母线)的PT出现下列问题:5M的PT与原来的1M、2M的PT进行二次电压测量时,发现5M的PT的A、B、C三相与原来的1M、2M的PT的A、B、C三相存在10V左右的压差,同时电压相位位移12°-15°左右,且3U0高达8.7V;当时的系统是:110kV系统中性点直接接地,10kV母线经消弧线圈接地,原#1、#2主变带负荷运行(电压档位处在4档),1M、2M的PT中性点一次消谐装置被短接了,直接接了地,#3主变投运空载运行(电压档位处于9档),5M的PT一次中性点经消谐装置接地,其中#1、#3主变110kV同一段母线。初次讨论以为是5M的PT一次中性点带消谐装置所引起,于是退出5M的PT一次中性点消谐器,直接接地,再进行测量,5M的PT的A、B、C三相与原来的1M、2M的PT的A、B、C三相存在6V左右的压差,同时电压相位位移6°-8°左右,且3U0电压1.6V左右。现在问题还在排除中,仍未弄清楚原因,有没有人知道这是怎么产生的。
空母线送电时会发生的现象,带上负荷就会消失的。
赞同2楼的说法!
回复
13楼
由于高压系统中母线位置的关系,三相不可能完全对称,使得三相对地电容不可能平衡。又由于是空母线,没有什么负荷,所以使得不平衡的对地电容成为主要负荷,使得三相电压有偏差。
一旦带负荷后,母线对地电容相对于负载非常小,几乎可以忽略不计,此时对地电容的不平衡对三相电压的影响也就可以忽略不计了。此时,三相电压是否平衡主要看所带负载是否平衡了!
回复
14楼
典型的谐振过电压现象
回复
15楼
是滴,带上负载就好了,发电厂倒送电常出现类似情况
回复
16楼
主变的分头位置不一样?
回复