例行检查中发现一10KV用户的计量二次回路,是用万用表实测Uab 为82V,Ubc 为100V,请问这是什么原因导致的?该从何处入手检查呢?麻烦知道的朋友答疑解惑,万分感谢~
例行检查中发现一10KV用户的计量二次回路,是用万用表实测Uab 为82V,Ubc 为100V,请问这是什么原因导致的?该从何处入手检查呢?麻烦知道的朋友答疑解惑,万分感谢~
2楼
计量PT一般为VV接线,标准电压二次为100V,而朋友说的“A相电压为80多伏,C相正常”是什么意思?
因为计量PT测量的是线电压,没有相电压,不存在A相为80多V,那C相正常是多少?
我知道二次电压为Uab=100V,Ubc=100V为正常,哪来的A相电压和C相电压?
回复
3楼
对不起,我没有讲清楚,是用万用表实测Uab 为82V,Ubc 为100V,请问这是什么原因导致的?
回复
4楼
bagong2696 发表于 2014-3-8 07:40 对不起,我没有讲清楚,是用万用表实测Uab 为82V,Ubc 为100V,请问这是什么原因导致的?高压A相熔丝已断(有虚接),换高压A相熔丝就可以。