二次回路的编号(建议收藏)
失眠飞行
2020年12月23日 13:45:03
只看楼主

为了便于二次回路的施工与日常维护,根据“四统一”的原则,必须对电缆和电缆所用 芯进行编号,编号应该做到使用者能根据编号了解回路用途,能正确接线。   二次编号应根据等电位的原则进行, 就是电气回路中遇于一点的导线都用同一个数码表 示, 当回路经过接点或者开关等隔离后, 因为隔离点两端已不是等电位, 所以应给予不同的 编号,下面将具体的解释些常用编号



为了便于二次回路的施工与日常维护,根据“四统一”的原则,必须对电缆和电缆所用 芯进行编号,编号应该做到使用者能根据编号了解回路用途,能正确接线。  

二次编号应根据等电位的原则进行, 就是电气回路中遇于一点的导线都用同一个数码表 示, 当回路经过接点或者开关等隔离后, 因为隔离点两端已不是等电位, 所以应给予不同的 编号,下面将具体的解释些常用编号


电缆的编号


本间隔电缆的编号:通常从101开始编号,以先间隔各个电气设备至端子箱电缆,再端子箱至主控室电缆,先电流回路,后控制回路,再信号回路,最后其他回路(如电气联锁回路,电源回路)的顺序,逐条编号,同一间隔电缆编号不允许重复。    

该电缆所在一次间隔的种类:采用英文大写字母表示,220KV出线间隔E,母联EM,旁路EP,110KV出线间隔Y,母联YM,旁路YP,分段YF,35KV出线间隔U,分段UF,10KV出线间隔S,分段SF,电容器C,主变及主变各侧开关B,220KVPT:EYH,110KVPT:YYH,35KVPT:UYH,10KVPT:SYH。该电缆所在一次间隔的调度编号尾数:如白沙变电站的豆沙线调度编号261,这里就编1,1#主变编1,1母PT编1,依此类推,如果该变电站只有一路旁路,或者一个母联或者分段开关,不需要编号。  


各个安控装置如备自投,故障解列,低周减载等的电缆不单独编号,统一将电缆归于装置所控制的间隔依照上面的原则编号。  


电源电缆编号  

电缆号数:电源电缆联系全站同一一次电压等级的所有间隔,所以应该单独统一编号,一般从01开始依顺序编号  

电源种类:交流电源编JL,直流电源编ZL。  

由上面可知,所有相同间隔的相同功能电缆除了首位数有区别,其他数字应该是一样的。

l2515848
2020年12月24日 22:55:13
2楼

值得收藏的好东东,二次图施工设计都用地到

回复
dibmb
2021年06月18日 11:29:22
3楼

这么好的东西,不赞一下怎么能行呢,下载学习了,里面刚好有要找的东西。谢谢

回复