我在一个变电站扩建3#主变竣工投运时,5M(#3主变母线)的PT出现下列问题:5M的PT与原来的1M、2M的PT进行二次电压测量时,发现5M的PT的A、B、C三相与原来的1M、2M的PT的A、B、C三相存在10V左右的压差,同时电压相位位移12°-15°左右,且3U0高达8.7V;当时的系统是:110kV系统中性点直接接地,10kV母线经消弧线圈接地,原#1、#2主变带负荷运行(电压档位处在4档),1M、2M的PT中性点一次消谐装置被短接了,直接接了地,#3主变投运空载运行(电压档位处于9档),5M的PT一次中性点经消谐装置接地,其中#1、#3主变110kV同一段母线。初次讨论以为是5M的PT一次中性点带消谐装置所引起,于是退出5M的PT一次中性点消谐器,直接接地,再进行测量,5M的PT的A、B、C三相与原来的1M、2M的PT的A、B、C三相存在6V左右的压差,同时电压相位位移6°-8°左右,且3U0电压1.6V左右。现在问题还在排除中,仍未弄清楚原因,有没有人知道这是怎么产生的。
空母线送电时会发生的现象,带上负荷就会消失的。
回复
3楼
要到这个月底才能接上负荷,到时再看看情况了
回复
4楼
要到这个月底才能接上负荷,到时再看看情况了
回复
5楼
空母线送电时会发生的现象,带上负荷就会消失的。
回复
6楼
空母线送电时会发生的现象,带上负荷就会消失的。
回复
7楼
空母线送电时会发生的现象,带上负荷就会消失的。
回复
8楼
:) :) :) :) :) 我不会
回复
9楼
我的土木还那么少啊
回复
10楼
没接触过这么高电压的,不知道怎么回事,先学习一下,等高人解答
回复
11楼
一起跟楼主等答案
回复